menedzher375
30.5.2024, 22:28
Здравствуйте. Что можно предпринять для сглаживания момента включения (каждую 1-2 секунды включается, "скачет" яркость освещения в помещении, отключается) нагревателя в печи Митерм-27К в электросети?
Производитель Микроинструмент молчит.
Нагревательные элементы - панели с закрытыми спиралями
Напряжение питания 220 в
Потребляемая мощность 3,5 кВт
Максимальная температура 1250 ºС
Термопара - ТХА (тип К)
Kotlovoy
30.5.2024, 22:46
Цитата(menedzher375 @ 30.5.2024, 22:28)

Здравствуйте. Что можно предпринять для сглаживания момента включения (каждую 1-2 секунды включается, "скачет" яркость освещения в помещении, отключается) нагревателя в печи Митерм-27К в электросети?
Производитель Микроинструмент молчит.
Нагревательные элементы - панели с закрытыми спиралями
Напряжение питания 220 в
Потребляемая мощность 3,5 кВт
Максимальная температура 1250 ºС
Термопара - ТХА (тип К)
Применить фазоимпульсный регулятор мощности, тогда скачки в сети поменяются на искажения.
Цитата(menedzher375 @ 30.5.2024, 22:28)

Здравствуйте. Что можно предпринять для сглаживания момента включения (каждую 1-2 секунды включается, "скачет" яркость освещения в помещении, отключается) нагревателя в печи Митерм-27К в электросети?
Производитель Микроинструмент молчит.
Нагревательные элементы - панели с закрытыми спиралями
Напряжение питания 220 в
Потребляемая мощность 3,5 кВт
Максимальная температура 1250 ºС
Термопара - ТХА (тип К)
Начать надо с цифр. Измерения перепадов напряжения выполнены? Цифры в студию! После этого будет понятно, в каком месте проблема.
Не установлен ли у вас стабилизатор напряжения?
А с другими нагрузками как?
Если 2 электрочайника одновременно включить свет тоже притухнет?
menedzher375
1.6.2024, 18:40
Нагрузку несколько 4-5 киловатт сеть держит, тут видимо сразу через реле подключается все 3,5кВт печи.
Микроинструмент ответил - У Вас по-видимому слабая проводка. Если нет возможности её усилить или подключить печь на отдельную фазу , то выход только один - ручное управление через мощный автотрансформатор . Вообще - попробуйте найти грамотного электрика и посоветоваться с ним.
menedzher375
2.6.2024, 10:28
Хотя человек на ювелирном форуме пишет что печь дает такой же эффект и у него, и во всем здании у других арендующих. Микроинструмент схему печи не дает. купил на али попробовать в качестве "фильтра" - aliexpress.ru/item/32865999334.html
А у ваших соседей как, мигает свет от вашей печи, или боитесь спрашивать?
И что у вас за помещение, квартира, аренда, какую электрическую мощность вам дают?
Если вам 4 кВт разрешено, то наверное надо начинать с электрика арендодателя, пусть тянет нормальный кабель или пересадит вас на менее нагруженную фазу.
Микроинструмент вам автотрансформатор рекомендовал, а не электронный регулятор. Это не одно и то же. Прежде чем пробовать, логично спросить у Микроинструмента.
Катюша007
7.6.2024, 16:25
Скачки яркости освещения при включении нагревателя в печи Митерм-27К могут быть вызваны резким изменением потребления электроэнергии, что приводит к изменениям в напряжении в электросети. Вот несколько шагов, которые можно предпринять для сглаживания этого эффекта:
Использование стабилизатора напряжения: Установка стабилизатора напряжения поможет сгладить резкие изменения напряжения в электросети, что снизит возможность скачков яркости освещения. При выборе стабилизатора убедитесь, что его мощность соответствует потребляемой мощности печи Митерм-27К.
Задержка включения: Использование временного реле или дополнительного устройства для задержки включения нагревателя после включения освещения может снизить влияние резкого изменения потребления энергии на электросеть.
Использование мягкого старта: Мягкий старт (Soft Start) — это метод управления электроприводом, который позволяет плавно увеличивать потребляемую мощность в начале работы, что может снизить резкие перепады в потреблении энергии.
Консультация с электротехником: В случае значительных проблем с скачками напряжения и яркости освещения, рекомендуется обратиться к квалифицированному электротехнику для оценки состояния электросети и разработки наиболее эффективного решения.
Учитывая, что производитель не предоставляет информации или рекомендаций по этому вопросу, возможно придется обратиться к специалистам в области электротехники для подбора наиболее подходящего решения.
kosmos440o
16.8.2024, 23:55
Непонятно, что там за контроллер. Если есть у него выход 0-10 вольт, сделать плавное управление с помощью специального твердотельного реле, работающего от 0-10 вольт. Или даже частотника.
menedzher375
17.8.2024, 15:12
Есть вроде такое, надо подумать как, поштудирую ютьюб.
Кстати, заглючила голова на печи после второй плавки. LOAD %% и все. Приехал гарант перепаял микруху, посоветовал заземлить печь и иагнит повесить на термопару от наводок.
Kotlovoy
17.8.2024, 18:38
Я бы сделал следующим образом - купил устройство плавного пуска для болгарки и заменил в нём симистор на более мощный, т.к. имеющиеся в продаже рассчитаны на 2,5кВт. А заодно бы увеличил радиатор охлаждения симистора. Нагреватель печи включить через УПП. Дёшево и сердито. Такие устройства с успехом работают в мощном электроинструменте, в пылесосах и т.п.
Но надо найти человека, умеющего держать в руках паяльник.
А частотник в данном случае это соха на вертолётной тяге.
kosmos440o
18.8.2024, 10:59
Цитата(Kotlovoy @ 17.8.2024, 19:38)

Я бы сделал следующим образом - купил устройство плавного пуска для болгарки и заменил в нём симистор на более мощный, т.к. имеющиеся в продаже рассчитаны на 2,5кВт. А заодно бы увеличил радиатор охлаждения симистора. Нагреватель печи включить через УПП. Дёшево и сердито. Такие устройства с успехом работают в мощном электроинструменте, в пылесосах и т.п.
Но надо найти человека, умеющего держать в руках паяльник.
А частотник в данном случае это соха на вертолётной тяге.
Там предусамтривается регулирование температуры, а не плавный пуск. Что автоматически подтягивает какое-то управление на всё время. УПП и болгарка здесь не подойдут. А частотник будет дешевле человека, умеющего держать паяльник хорошо и не болеющего альтруизмом.
А сдается, что просто сеть к которой подключается эта печь просто не тянет нагрузку и падение большое напруги автор наблюдает в сопровождении с прочими факторами поясняющими это( падает освещенность, рубит автоматы).
Не стоит пользоваться печью, пока разводка совсем не сдохла и не устроила пожар автору. Сделайте разводку отдельную от автомата, который пропустит нормально ваши мощности и слабаю для нагрузки печи сеть будет отдельной и параллельной этой новой сети, но именно с точки, где сеть и автоматы пропускают такую мощность, а не с просто другой точки.
Не под вашу разводку печка. Шибко мощная она у вас.
А частотник потом приделывать, или УПП, то без разницы. Это как взрослую эл. плиту бытовую кухонную припереть в квартиру сгазоми разводкой под мощности без эл. плиты и ждать чудес включив все конфорки и духовку. Сперва запахнет перегретой пластмассой изоляции проводов, если успеет до сработки автоматов в щитке.
Kotlovoy
18.8.2024, 13:49
Цитата(kosmos440o @ 18.8.2024, 10:59)

Там предусамтривается регулирование температуры, а не плавный пуск. Что автоматически подтягивает какое-то управление на всё время. УПП и болгарка здесь не подойдут. А частотник будет дешевле человека, умеющего держать паяльник хорошо и не болеющего альтруизмом.
Регулирование там типа вкл/выкл. Тупой термостат. А частотник под однофазную нагрузку ещё не на каждом углу продаётся. Да и нафига там частоту регулировать? Это же просто нагреватель.
А с электропрроводкой да, надо разбираться. Искать, откуда просадка начинается. Начиная с ввода в здание.
Цитата(инж323 @ 18.8.2024, 11:41)

А сдается, что просто сеть к которой подключается эта печь просто не тянет нагрузку и падение большое напруги
Да к гадалке не ходи, что так и есть. Я ещё 31.05.2024 написал пост, что надо просто измерения сделать на печи и на вводе, чтобы понять источник проблемы. Но вместо решения изначальной проблемы топискстартер три месяца занимается хернёй. Видимо ему интересно не решение проблемы, а процесс.
Млять. Вместо десяти метров нормального кабеля (а 3.5 кВт это вообще смешная нагрузка) покупать разную хрень в виде УПП или ПЧ...
Да и вообще, если при жалких 16 амперах такие просадки - там пожар уже совсем рядом, чуть-чуть осталось. И от пожара не спасут ни УПП ни ПЧ.
Цитата(menedzher375 @ 17.8.2024, 15:12)

Есть вроде такое, надо подумать как, поштудирую ютьюб.
Кстати, заглючила голова на печи после второй плавки. LOAD %% и все. Приехал гарант перепаял микруху, посоветовал заземлить печь и иагнит повесить на термопару от наводок.
Не ютуб надо штудировать, а к специалистам обращаться. Ну и решение этих вопросов надо не менеджерам поручать. Менеджеров от техники вообще надо гнать сраной метлой.
А подыхание управления печью вполне может быть следствием провалов напряжения. Если во время провала идёт запись параметров во флеш микроконтроллера - сбой и несовпадение контрольной суммы. Я бы на месте производителя списал на негарантийный случай и взял оплату за ремонт. Может через кошелёк дойдёт, что три месяца забивать на проблему дорого.
Я не удивлюсь, если там проблема вообще в нулевом проводе в трёхфазной части сети. Хотя и в однофазном отростке тоже может быть.
menedzher375
19.8.2024, 11:37
Измеряй, не измеряй, все очевидно. В гаражах подводка вся на соплях, соседний гараж считает что ноль и земля это одно (таких считающих хватает), временами бьет током чуть при касаниях металла, заземлил ранее - перестало.
Плюс печь напрямую включает ТЭНы, на форуме человек отписал, что просадка напряжения при включениях печи и при нормальном вводе в здании.
После замены микрухи по гарантии в голове, с их инженером для интереса китайчонком подключали печь, снижали им напругу до 150В, - печь работает, голова ее не висла, просадка напруги в самом гараже минимализировалась, только тэны гудят, нагрев не продолжали.
Skaramush
20.8.2024, 11:06
Оба любителя общения с помощью обсценной лексики покинули форум.
Тема по месту назначения.