Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спускники на газопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Buddy66
Добрый день. Господа,

Вопрос относительно имеющегося газопровода:
Предполагаем, что в газопроводе имеется конденсат в местах опусков (общая протяженность 400 м, несколько компенсаторов на пути). Вопрос, собственно говоря, заключается в том, каким образом можно обосновать внесение изменений в проект и врезать в местах опусков спускники. Насколько я понимаю, конденсатоотводчики существуют только для подземных газопроводов. Как поступить в нашей ситуации?
Профиль г/провода во вложении.
GASPAR
Приветствую.
1. Если указанный газопровод среднего или высокого давления - дренажные штуцеры не нужны
2. Если указанный газопровод природного газа низкого давления - - дренажные штуцеры не нужны
3. Если указанный газопровод природного газа неосушенного газа низкого давления - - дренажные штуцеры требуются
4. Если указанный газопровод паровой фазы низкого давления СУГ - - дренажные штуцеры требуются

Если это газопровод осушенного природного газа, готовящийся к вводу в эксплуатацию, то наличие конденсации влаги возможно только в первые дни эксплуатации, если очистка перед вводом в эксплуатацию проведена некачественно. При качественной продувке пары влаги, оставшиеся в трубе выдует вместе с газом без проблем для такого диаметра.

PS
Обратил внимание что в профиле указан ГОСТ 9385-81 на грунтовку. Такого года ГОСТа нет, а ГОСТ 9385-2013 - это стандарт на технический этилбензол. Да и труба по 8732-78 в знаменателе имеет ГОСТ 8731-74.
ygazalin
Добрый день. А МОЖНО НОРМАТИВ НА ЭТИ УТВЕРЖДЕНИЯ?
GASPAR
Цитата(ygazalin @ 16.10.2024, 13:45) *
Добрый день. А МОЖНО НОРМАТИВ НА ЭТИ УТВЕРЖДЕНИЯ?

Не всё определяется нормативами, есть опыт эксплуатации и законы физики. Давление газа в газопроводах высокого и среднего давления без проблем продавит и понесёт конденсат в трубе, дренажные штуцера ничего не соберут, а утечку газа могут организовать. При этом природный газ должен быть осушен. Но при строительстве и пуске новых сетей газораспределения в первые месяцы остатки влаги в трубах могут конденсироваться, для низкого давления - штуцер для отвода конденсата не помешает. При транспортировке паровой фазы газа возможно попадание в сеть газораспределения и конденсация влаги, отвод дренажа не помешает. А про неосушенный газ - и так понятно.