Цитата(uter_71 @ 14.6.2024, 13:57)

Расчёт для отключающей способности ведётся по трёхфазному КЗ. При АВ трёхфазном.
Расчёт всегда ведётся для наихудшего случая. Давай посчитаем для трёхфазного КЗ.
727:(0.13+(0.13:2))=3729 А
Для случая именно трёхфазного замыкания есть другая методика, где напряжение берётся действующее, а распределение токов учитывается умножением на корень из 3, результат по идее должен совпадать.
Цитата(AI 155 @ 14.6.2024, 7:54)

Вчера спросил знакомого практика из Россетей, сказал, что обычно просто отключит, но может привариться.
По факту всякое может случиться. Поэтому на ТП/ПС/ВРУ лучше ставить серии на 10 кА (и выше). Это будет перестраховкой, плюс АВ выдержит большее количество раз воздействия тока КЗ.
Вот ради интереса посмотрел АВ серии АЕ2056 на 100 А - у них отключающая способность всего 8 кА. Это в литых корпусах, выпускаются ещё с советских времён (с конца 80-х годов). Но сделаны капитально, при прямом попадании ядерного боеприпаса до 20 кт потребуется только замена оператора.
Цитата(uter_71 @ 14.6.2024, 13:57)

Странно, у меня ток однофазного КЗ для вышеприведённых параметров получается около 5кА и это дуговой.
Начальное значение тока однофазного КЗ около 8кА.
Даже не знаю. По закону некоего Георга Ома при напряжении 343 вольта и сопротивлении 0.13 ома ток не может превысить 2639 А. Если точнее, он будет 2638.461538 А.
В суровой реальности он может быть чуть больше при минусовых температурах, когда сопротивление нагревателя биметаллической пластины АВ и катушки ЭМ-защиты уменьшается. В другой суровой реальности он может быть чуть меньше за счёт перемычки от шины до АВ, которая тоже имеет некоторое сопротивление. Ну и если ещё учесть индуктивное сопротивление АВ - тоже реальный ток будет меньше, но оно очень малое.
Это для металлического замыкания. С учётом сопротивления дуги будет меньше.
Есть особенность расчёта комбинированного замыкания трёхфазного плюс ноль, там в схеме замещения появляется дополнительное сопротивление точки замыкания фаз на ноль, и не три, а целых шесть путей тока (три междуфазных, и с каждой фазы на ноль). При нулевом сопротивлении на ноль схема замещения вырождается в три однофазных замыкания.