Полная версия этой страницы: Какой кабель вибрать для управление вентиляторами по 0-10В
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
TaurosRMK
Есть наборная ПВ вентиляция, будут вентиляторы ЕС (меняю АС на ЕС) с управлением 0-10В. Какой кабель подойдёт для управления? На самом вентиляторе имеется кусок кабеля 24AWG, а это вроде бы 0.21 мм2. Подойдет ли витая пара, она также 24AWG, может соединить жилы попарно, потому что нужно 4 жилы, а в витой паре 8 шт? Нужен ли экранированный кабель или нет? Все кабели проложены к щиту в двух кабелях каналах - силовые и слаботочка/датчики, но каналы расположены рядом. Длина кабеля для вентиляторов 5-6м.
kosmos440o
Конечно, лучше экранированным, и лучше сечением не менее 0.75 мм2 для надёжности. В приличных обществах принято специально предназначенным для автоматики. А так, витой парой тоже можно на худой конец, но тоже лучше экранированной и соединённой попарно в разных парах 1-й ноль и 2-й 0-10В, + питания можно не вить. Витуха сечением 0.51 мм считается вроде.
TaurosRMK
Цитата(kosmos440o @ 9.6.2024, 14:23) *
Конечно, лучше экранированным, и лучше сечением не менее 0.75 мм2 для надёжности. В приличных обществах принято специально предназначенным для автоматики. А так, витой парой тоже можно на худой конец, но тоже лучше экранированной и соединённой попарно в разных парах 1-й ноль и 2-й 0-10В, + питания можно не вить. Витуха сечением 0.51 мм считается вроде.

Для какой надежности нужно 0.75 мм2? Там же нагрузок нет никаких и 10В всего. Витая пара ~0.5 мм в диаметре, а не сечение, а сечение там как раз 24AWG, что примерно 0.21 мм2.
AI 155
Если совсем тонкий, чуть пошевелишь и отваливается.
По мне так признак дешмана.
Kotlovoy
Цитата(AI 155 @ 9.6.2024, 17:59) *
Если совсем тонкий, чуть пошевелишь и отваливается.
По мне так признак дешмана.

Лет пятнадцать ношу в кармане наушники-вкладыши Audio-Technica, всякий раз при использовании разматывая-сматывая тонюсенький проводок. До сих пор живы-здоровы. Однажды даже подверглись стирке в стиральной машине вместе с жилеткой.
Так что признак дешманства вовсе не толщина провода. Скорее, толщина кошелька.
Попадался однажды даже кабель 1,5 квадрата моножила, который ломался при двукратном изгибе. И жёсткий, как вермишелина. Не варёная.
AI 155
Имелось ввиду использование витой пары в автоматике вентустановки.
..........
Накидают соплей витухой, потом через некоторое время подергаешь провод , все отваливается.
Моножила со временем жесткой делается.
Нередко встречал, что ее и на 220 В запускают, в общем по мне так признак дешмана.

Цитата(Kotlovoy @ 9.6.2024, 20:17) *
Лет пятнадцать ношу в кармане наушники-вкладыши Audio-Technica, всякий раз при использовании разматывая-сматывая тонюсенький проводок. До сих пор

Проводные неудобно, использую блютуз наушники.
Lex
Цитата(TaurosRMK @ 8.6.2024, 1:41) *
Есть наборная ПВ вентиляция, будут вентиляторы ЕС (меняю АС на ЕС) с управлением 0-10В. Какой кабель подойдёт для управления?
МКШ 4х0,5, 4х0,75
На самом вентиляторе имеется кусок кабеля 24AWG, а это вроде бы 0.21 мм2. Подойдет ли витая пара,
нет, у неё другая область применения
она также 24AWG, может соединить жилы попарно, потому что нужно 4 жилы, а в витой паре 8 шт? Нужен ли экранированный кабель или нет?
нет
Все кабели проложены к щиту в двух кабелях каналах - силовые и слаботочка/датчики, но каналы расположены рядом. Длина кабеля для вентиляторов 5-6м.