lolkanezaraza
Дано:
-ливневая безнапорная канализация
-трубы Корсис арм (ребра винтовые, а не кольца) огромных диаметров до 2000 мм (тпр на диаметры до 1500 мм)
-стесненные условия, маленький коридор для сети, нет возможности расширять камеры
-толщина стенок камер 200мм
-УГВ выше дна колодца
-сейсмика 7 баллов
-все найденные тпр изображались с асбестовыми или бетонными трубами и просто вмоноличивались в лоток, картинку прилагаю
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

с одной стороны:
Заказчик, который не хочет удорожания проекта
-ввод по узлу "Колодцы из местных материалов" по тпр 902-09-22.84 приведет к увеличению линейных размеров на 200 мм в каждую сторону + не известно как забьются прядью ребра на толщине 200мм = удорожание по увеличившемуся жб и нет места
-устройство прохода через гильзы (стальные трубы) приведет к увеличению линейных размеров на 200 мм в каждую сторону +стоимость метала на гильзы = удорожание и нет места
-устройство прохода через фирменные диафрагмы корсис приведет к увеличению размеров на 100 мм в каждую сторону + стоимость одной диафрагмы до 45 тысяч = удорожание и нет места

с другой стороны:
тот же заказчик боится протечек и просит узел герметизации

Вопрос есть ли какие-то новшества в этом направлении?
В СП 399 п. 4.12 При проходе полимерных трубопроводов через стенки железобетонных колодцев могут быть применены полимерные гильзы (в том числе с внешним покрытием, обеспечивающим адгезию с бетоном) и (или) манжеты из эластомерных материалов.
Вот эти манжеты, кто их видел, из чего сделать? Если намотать по кольцу в два оборота пенебар это будет считаться манжетой?
VKing
Цитата(lolkanezaraza @ 24.6.2024, 7:32) *
Вот эти манжеты, кто их видел, из чего сделать? Если намотать по кольцу в два оборота пенебар это будет считаться манжетой?

https://tst-ur.ru/catalog/kanalizatsionnye_...ez_zhbi_od.html

А вообще не ВК'шник сидит и думает какой узел реализовать. Вы либо по ТПР принимаете что-то, либо подключается конструктор и разрабатывает узел и гидроизоляцию
Ferdipendoz
Что уж и на 100 мм нет места? Я б узлы прохода колодцев Корсис поставил
Водяной
Цитата(Ferdipendoz @ 24.6.2024, 3:15) *
Что уж и на 100 мм нет места? Я б узлы прохода колодцев Корсис поставил

+1
Я за манжеты проходные Корсис
nagger
Кто-то еще проектирует и строит строго по тпр?