Цитата(yannay @ 25.6.2024, 20:59)

Проводили у меня тут замеры дымоудаления анемометром. Система дымоудаления состоит из двигателя и трёх одинаковых клапанов. Есть ли смысл измерять скорость потока на всех трех открытых сразу клапанах, а потом суммировать или можно просто открыть один клапан и произвести замеры только на нём?
Без плана/эскиза и знания проектного алгоритма срабатывания клапанов это вопрос ни о чём.
Если все 3 клапана в одной дымовой зоне одного помещения, то клапаны на всех дымоприёмных устройствах не нужны вообще - это избыточное решение горе-проектировщиков, достаточно одного на общем воздуховоде. Но тогда клапаны по алгоритму работы системы должны открываться одновременно, замеры нужны на всех 3-х, затем суммировать.
Если клапаны установлены в общей системе, но в разных помещениях, то открываться по алгоритму должен только клапан в помещении с пожаром, Тогда:
Цитата(Knf63 @ 26.6.2024, 7:22)

... проверяется на самом удаленном от вентилятора дымоприемном устройстве.
И Вам уже верно указали, что только замеров недостаточно - д.б. пересчёт по приложению
Б ГОСТ 53300.