Добрый вечер возник вопрос, изначально мной задумывалось установка б/к на каждый стояк обратки ГВС (Т4) т.е обратка спускается в подвал здания там устанавливается б/к а после подключается к магистральной сети. Стояков в здании 7 ,а б/к довольно дорогостоящие, и на стояках в основном по 4 раковины, если я установлю б/к после сбора всех стояков обратки на магистральной сети? Имеет место быть такая схема ?
VKing
Цитата(yourowner1337 @ 27.6.2024, 5:31) *
Добрый вечер возник вопрос, изначально мной задумывалось установка б/к на каждый стояк обратки ГВС (Т4) т.е обратка спускается в подвал здания там устанавливается б/к а после подключается к магистральной сети. Стояков в здании 7 ,а б/к довольно дорогостоящие, и на стояках в основном по 4 раковины, если я установлю б/к после сбора всех стояков обратки на магистральной сети? Имеет место быть такая схема ?

Конечно нет. Дорогостоящие? Серьезно? У валтека стоимость 1,5 рубля за 1/2 дюйма и 7к за 2 дюйма.
yourowner1337
Благодарю за ответ.
vasilevsk-ivan
Добрый день!
В этом просто смысла нет. Мы же ставим балансиры, чтобы выровнять подачу по всем стоякам. А она зависит от удаления от теплового узла, потерь тепла и тд.
Evgkarpro
можно тупо на каждом стояке,
но при детальном расчете всех колец и подборе с уставками,
может и вероятнее всего половину можно будет сразу снять и довольствоваться оставшимися
и основным после сбора всех стояков.