Добрый день!
Столкнулся с проблемой, какие трубопроводы относятся к технологическим. Имеем проект по монтажу парового котла, с перегретым паром на выходе. Параметры: Т=440 оС, Р= 3,9 МПа. В проекте имеется лист технических характеристик трубопроводов, тут все ясно по ГОСТ 32569-2013, так же ясна эксплуатационная категория трубопроводов по приказу №536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Но при прохождении экспертизы столкнулись с замечанием, а именно указать какие трубопроводы относятся к технологическим, так понимаю к приказу 444 "правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Но не могу понять, по 536 приказу к нему относятся все трубопроводы, кроме трубопроводов эксп. категории 2э,3э,4э наружным диаметром менее 76мм и 1э наружным диаметром менее 51мм, а так же все трубопроводы продувок, дренажей и соединенных с атмосферой и вода температурой менее 115 оС. А к приказу 444 относятся трубопроводы, не относящиеся к приказу 536. Хотя тот же трубопровод перегретого пара судя по параметрам попадает и под 536 и под 444 приказ. Так понимаю, что к технологическим (444 приказ) попадают трубопроводы продувок, дренажей и т.п ?