Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Технологические трубопроводы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
Азат13
Добрый день!

Столкнулся с проблемой, какие трубопроводы относятся к технологическим. Имеем проект по монтажу парового котла, с перегретым паром на выходе. Параметры: Т=440 оС, Р= 3,9 МПа. В проекте имеется лист технических характеристик трубопроводов, тут все ясно по ГОСТ 32569-2013, так же ясна эксплуатационная категория трубопроводов по приказу №536 "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением". Но при прохождении экспертизы столкнулись с замечанием, а именно указать какие трубопроводы относятся к технологическим, так понимаю к приказу 444 "правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Но не могу понять, по 536 приказу к нему относятся все трубопроводы, кроме трубопроводов эксп. категории 2э,3э,4э наружным диаметром менее 76мм и 1э наружным диаметром менее 51мм, а так же все трубопроводы продувок, дренажей и соединенных с атмосферой и вода температурой менее 115 оС. А к приказу 444 относятся трубопроводы, не относящиеся к приказу 536. Хотя тот же трубопровод перегретого пара судя по параметрам попадает и под 536 и под 444 приказ. Так понимаю, что к технологическим (444 приказ) попадают трубопроводы продувок, дренажей и т.п ?
Галиев
"Государственная дура" работает не покладая рук. Пытаясь оправдать свое существование изобретает все новые и новые опусы.
Предлагаю следующий способ фильтрации категорий трубопроводов:
1. Собираете перечень из трубопроводов пара и гор воды, которые подпадают под ФНП ОРПД.
2. Все остальные трубопроводы, в т.ч. паропроводы Дн менее 76 мм, дренажные, сливные, считаете технологическими 444 приказа, кроме газопроводов.
Весь прикол этого закона в том, что он применяется только к трубопроводам на опасных производственных объектах.
tehnolog
Цитата(Галиев @ 14.7.2024, 17:23) *
"Государственная дура" работает не покладая рук.

Дык это краснознаменный Ростехнадзор изгаляется biggrin.gif
Галиев
Цитата(tehnolog @ 16.7.2024, 9:56) *
Дык это краснознаменный Ростехнадзор изгаляется biggrin.gif

Хрен редьки не слаще. (С)
Зайди в РТН, спроси инспектора - Чем вентиль от задвижки отличается? Старики еще ответят, да только их уж и не осталось почти.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.