Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка мультисплитов Hitachi
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
winch
Дано: в коттеддже установлены 4 мультисплит-системы Hitachi с наружеными блоками RAM-68NP3E
Внутренние блоки - настенные RAR-35RPE, RAR-25RPE, RAR-50RPE и канальные RAD-50RPE (два или три блока на каждую наружку)
Управляютсся либо родными пультами, либо через шлюзы модбас (родные Хитачи) с умного дома

С недавнего времени один блок настенного типа стал "зависать" - при включении открывает жалюзи, делает несколько взмахов и выключается. Сброс питания возвращает все в нормальный режим на пару дней и далее опять. Отумного дома ради эксперимента отключили - эффекта не дало.
Сегодня так же "заболел" второй настенный блок (он работате от другой наружки нежели первый забарахливший). Грешили на колебания напряжения, но в доме стоят стабилизаторы - версия сомнительная.

Может, у кого-то была подобная проблема? Где искать?
Заранее благодарен за советы.
SSA
Как всегда.
Поиск неисправностей в электронике начинают с проверки первичных и вторичных напряжений питания.
Alex2001
Цитата(winch @ 11.7.2024, 21:35) *
Дано: в коттеддже установлены 4 мультисплит-системы Hitachi с наружеными блоками RAM-68NP3E
Внутренние блоки - настенные RAR-35RPE, RAR-25RPE, RAR-50RPE и канальные RAD-50RPE (два или три блока на каждую наружку)
Управляютсся либо родными пультами, либо через шлюзы модбас (родные Хитачи) с умного дома

С недавнего времени один блок настенного типа стал "зависать" - при включении открывает жалюзи, делает несколько взмахов и выключается. Сброс питания возвращает все в нормальный режим на пару дней и далее опять. Отумного дома ради эксперимента отключили - эффекта не дало.
Сегодня так же "заболел" второй настенный блок (он работате от другой наружки нежели первый забарахливший). Грешили на колебания напряжения, но в доме стоят стабилизаторы - версия сомнительная.

Может, у кого-то была подобная проблема? Где искать?
Заранее благодарен за советы.


Был такой случай с мультисплита.

Вылечилось зависание оборудования, будете смеяться, прокладкой по контуру здания, качественной (с низким сопротивлением) линией заземления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.