vian13
Добрый день!

Есть арендатор, который предоставляет помещение с системой холодоснабжения. Зашел арендодатель, смонтировал фанкойлы, подключился к системе и обнаружил, что вода на подаче, при входе в арендуемое помещение составляет +21 Гр. На резонный вопрос арендодатель качает плечами, ответить толком ничего не может. Подскажите, что в такой ситуации можно предпринять?
Jan28
ну наверное примерно то же, что и в ситуации, когда вы заплатили за товар, а вам его не отдали или отдали бракованный.
lovial
Цитата(vian13 @ 12.7.2024, 16:24) *
Добрый день!

Есть арендатор, который предоставляет помещение с системой холодоснабжения. Зашел арендодатель, смонтировал фанкойлы, подключился к системе и обнаружил, что вода на подаче, при входе в арендуемое помещение составляет +21 Гр. На резонный вопрос арендодатель качает плечами, ответить толком ничего не может. Подскажите, что в такой ситуации можно предпринять?

1. Изучить договор аренды на предмет фраз типа "предоставление услуги охлаждения с параметрами теплоносителя..." либо "обеспечение температуры в помещениях не выше ... в жаркое время года".
2. В зависимости от найденного в договоре составить акт своей комиссией - "в результате обследования выяснилось, что температура теплоносителя не соответствует..." либо "температура в помещении не соответствует..."
3. Вручить акт с официальным сопроводительным письмом, посмотреть на реакцию.
4. Если шевеление не начнется - письмо-претензия с требованием возврата денег за неоказанные услуги, с угрозой судебного иска
SSA
Цитата(vian13 @ 12.7.2024, 18:24) *
Есть арендатор, который предоставляет помещение с системой холодоснабжения. Зашел арендодатель, смонтировал фанкойлы, подключился к системе и обнаружил, что вода на подаче, при входе в арендуемое помещение составляет +21 Гр.

Наверное, выделенное в цитате надо поменять местами.
А по существу вопроса в предыдущем посту ответили правильно.
Хотя я сомневаюсь, что в договор аренды прописаны какие-либо температурные условия.
А у арендодателя, скорее всего, просто чиллер неисправен.
vian13
Спасибо за ответы! Помогли мне!