maxim797
Доброе утро.

Выполнили монтаж узла учета тепловой энергии (Отопление и ГВС) 4-х трубка.

Подскажите пожалуйста какие акты освидетельствования скрытых работ надо выполнять для сдачи в строительный контроль, что то не могу разобраться.

Фактически поставили оборудование, выполнили монтаж, электрической проводки, слаботочка, датчики.

Но как оформить в толк не возьму, может у кого то был опыт ?
GreyBrain
Из того, что могу вспомнить - затяжка кабелей в гофротрубу
Отдельно вьедливые, просят ещё акт изоляции трубопроводов. Но на деле это не нужно, можно разрезать изоляцию, посмотреть и заклеить обратно
maxim797
Цитата(GreyBrain @ 12.8.2024, 10:07) *
Из того, что могу вспомнить - затяжка кабелей в гофротрубу
Отдельно вьедливые, просят ещё акт изоляции трубопроводов. Но на деле это не нужно, можно разрезать изоляцию, посмотреть и заклеить обратно



Большое спасибо!

А вы сдавали акты скрытых работ на трубопроводы из полипропилена ?

на след неделе пойду сдавать может там какая то тоже своя специфика есть по актам или все как и у трубопроводов стальных по аналогии ?