Цитата(2202196 @ 13.8.2024, 4:12)

Во первых требуется. А во вторых- какой смысл подавать воду из экономайзера в подачу из котла, если она ниже на 10-15°?
Например и котел и экономайзер берут из одной обратки 50°, но котел выдает 80° а экономайзер 60° и потом мы это смешиваем на выходе из котла получается 70°.- Где логика и КПД?
И что?
И что?
И то, что Вам уже говорили, при низкой температуре котловой воды отложения отлогаются значительно сильнее.
Да, чем холоднее вода поступает в котел, тем выше его КПД, конденсатные котлы тому пример. Но, если котел рассчитан на температуру воды на входе не менее 60 Цельсия, то при сниженном параметре он будет корродировать, причем интенсивно.
Хвостовые поверхности нагрева для того и служат, что бы увеличивать температуру воды до собственно котла, дабы ресурс его не уменьшался. Зачем сделали наоборот в Вашем случае, вопрошайте у тех, кто такую схему придумал.