В вашем варианте - только СТУ.
Если приведёте ПК в порядок, то можно попробовать обойтись только расчётом риска, в котором вообще отказаться от АУП.
Цитата
Данное СП 241 не адаптированы под современные автоматические стеллажи, как на мой взгляд. А делать защиту через каждые 4.5м слишком затратно для Заказчика.
Вы уж определитесь: это СП не адаптирован, или заказчику денег жалко. СП241 не ограничивает высоту стеллажей при использовании внутристеллажной защиты, так что вполне адаптирован.