Alexander55
Добрый день. Есть склад. Высота от пола до кровельного профнастила составляет - 18м. Имеются стеллажи с автоматическим шаттлом высотой хранения 14.5м. Есть защита кровельного пространства спринклерами ESFR K-360 74C. Стеллажи защищаются только на одном уровне +9.000 спринклерами К-200, 70С. Также, ввиду большой плотности стеллажей, часть ПК без доступа. Скажите, как можно узаконить данные решения, СТУ, расчетами пожарных рисков? Расчет защиты стеллажей выше, чем по нормам СП 241. Данное СП 241 не адаптированы под современные автоматические стеллажи, как на мой взгляд. А делать защиту через каждые 4.5м слишком затратно для Заказчика. Подскажите, какие есть варианты? Спасибо.
Sindarkon
В вашем варианте - только СТУ.

Если приведёте ПК в порядок, то можно попробовать обойтись только расчётом риска, в котором вообще отказаться от АУП.

Цитата
Данное СП 241 не адаптированы под современные автоматические стеллажи, как на мой взгляд. А делать защиту через каждые 4.5м слишком затратно для Заказчика.

Вы уж определитесь: это СП не адаптирован, или заказчику денег жалко. СП241 не ограничивает высоту стеллажей при использовании внутристеллажной защиты, так что вполне адаптирован.