Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжная вентиляции помещения храниея мед.отходов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
VladimirMP
Здравствуйте. Ситуация такова, в мед.учреждении частном(не большом, основная часть 2 стоматологических кабинета и пункт забора крови) отсутствует вентиляция из помещения временного хранения отходов класса Б и Г. СЭС выдало предписание о необходимости вентиляции. В одном помещении с хранением отходов есть дверь в санузел для персонала. Вопрос вот в чем, можно ли вывести доп.воздуховод от вытяжной механической вентиляции санузла через стену в помещение хранение мед.отходов? Согласно СанПин 2.1.3684-21 нужна автономная, со слов заказчика проверяющий порекомендовал именно объединить, но не нашел нормативых документов разрешающих это. Можете что нибудь подсказать по этому поводу?
cvjkzybyjdf
Отдельно. СЭС почему всем разрешает объединять. В СП ( СП 60.13330.2020 п.7.2.4 , СП 118-13330-2022 п.8.16 ) четко прописано с чем можно объединять сан узлы, комнаты хранения отходов там точно нет. Поэтому настаивайте только на отдельных системах.
Yuri.m
А сколько кратность сейчас и где прописано? а то поотменяли всё...
Vano
Цитата(VladimirMP @ 22.8.2024, 10:50) *
Согласно СанПин 2.1.3684-21 нужна автономная, со слов заказчика проверяющий порекомендовал именно объединить, но не нашел нормативых документов разрешающих это. Можете что нибудь подсказать по этому поводу?

У проверяющего есть ФИО и телефон - нужно ему позвонить или прийти ногами и выяснить. Так всем участникам процесса проще.
Чем потом получать замечания и тратить время и бумагу на изменения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.