Добрый день.
Вопрос по пересечению наружных сетей канализации и водопровода, когда водопровод ниже.
По СП 31.13330 длина концов футляра не менее 2м в свету в обе стороны, а по СП 18.13330 - 5(10) м . На какой документ ориентироваться? Какой главнее?
nagger
Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.
Aerl
Цитата(nagger @ 3.9.2024, 9:16) *
Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.


Данный пункт в СП18 вообще странный, при этом мало кого волнует, что если прокладывают параллельно, даже если вода будет ниже по отметкам, расстояние в свету 1.5м (для полимерных труб) laugh.gif
пара
Цитата(nagger @ 3.9.2024, 6:16) *
Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.


В СП 32.13330 пункт отредактировали изменением 2, как вы написали, уточнив, что водопровод сверху.
В СП 31.13330 наоборот добавили, что можно и снизу.
В СП 18.13330 убрали таблицы с горизонтальными расстояниями и послали к СП 42.13330, в котором указана только бытовая канализация, а производственную где брать?
СП 42.13330 в свою очередь расстояния по вертикали отправляет искать в СП 18.13330. Так и ходим по кругу от одного к другому.

Время идет,но нормативное творчество в стране лучше не становится. Все время читаем очередной опус и думаем, а что они хотели этим сказать и почему такие разночтения в равноценных нормативах.
vassa
сп399.1325800.2018
5.2.17 Трубопровод питьевого водоснабжения, пересекающий трубопровод водоотведения (канализации) на расстоянии, меньшем 0,4 м (по вертикали в свету), должен быть заключен в футляр. Расстояние от края футляра до пересекаемого трубопровода должно быть не менее 5 м в каждую сторону.

Допускается размещать полиэтиленовые, заключенные в футляры трубопроводы, транспортирующие воду питьевого качества, ниже канализационных, при этом расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра должно быть не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м - в крупнообломочных и песчаных грунтах.