Цитата(cpt @ 10.9.2024, 8:45)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2010 года N 870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления
55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.
Есть еще вот такое требование
В газоснабжении не сильна. Хотелось бы увидеть мнение специалистов по газоснабжению о несоответствии указаний СП 89 и этого техрегламента. М.б. есть какие-то разъяснения.
Цитата(MarinaBaltikon @ 6.9.2024, 7:15)

Добрый день, дали проект вентиляции газовой котельной 6 МВт с температурой наружного воздуха в холодную пятидневку -52.
Являюсь начинающим специалистом, рассудите пожалуйста.
4 котла, 3 рабочих, 1 резерв.
Расход воздуха на горение котлов обеспечиваю естественной вентиляцией через наружные решетки. з-х кратный воздухообмен обеспечиваю принудительной вентиляцией,
вытяжка через 4 дефлектора по Д400.
Вопрос состоит в нагреве воздуха поступающего воздуха через решетки. Есть вариант взять вентиляционный клапан с электроприводом + нагрев через калорифер. Загвоздка в том, обеспечится ли нужный расход воздуха которому проходить и через клапан и калорифер?

решеток будет 6 по 700х700
Отопление в котельной есть, будут стоять регистры
Цитата(MarinaBaltikon @ 9.9.2024, 3:28)

2430 м3/ч на 1 котел (котлов 3, общий расход 7930м3/ч), по паспорту, а объем помещения 560 с вычетом объема котлов, 1680 м3/ч на воздухообмен,, получается
Цитата(MarinaBaltikon @ 9.9.2024, 3:49)

7290 м3/ч т.е.
Извините - много работы, не было времени на Вашу тему.
У Вас получается очень большое разрежение в котельном зале. Открыть дверь котельного зала будет просто невозможно. Такое положение недопустимо.
Вопрос к Вам - как Вы думаете, что будет происходить с дефлекторами при большом разрежении в зале?