MarinaBaltikon
Добрый день, дали проект вентиляции газовой котельной 6 МВт с температурой наружного воздуха в холодную пятидневку -52.
Являюсь начинающим специалистом, рассудите пожалуйста.
4 котла, 3 рабочих, 1 резерв. Расход воздуха на горение котлов обеспечиваю естественной вентиляцией через наружные решетки. з-х кратный воздухообмен обеспечиваю принудительной вентиляцией, вытяжка через 4 дефлектора по Д400.

Вопрос состоит в нагреве воздуха поступающего воздуха через решетки. Есть вариант взять вентиляционный клапан с электроприводом + нагрев через калорифер. Загвоздка в том, обеспечится ли нужный расход воздуха которому проходить и через клапан и калорифер? helpsmilie.gif решеток будет 6 по 700х700

Отопление в котельной есть, будут стоять регистры.
ИОВ
Укажите, пжл, расходы в м3/ч на горение и на общебменку в 3 крата.
GreyBrain
Была котельная в Тюмени, там не -52, но тоже не жарко. Монтажники говорили, что картоном закрывали эти приточные решетки, частично (нагрева приточного воздуха там не было). Уж я не знаю почему так, казалось бы, считали количество приточного воздуха исходя из необходимо для сгорания в котле, и для обеспечения воздухообмена. В Якутске делали приточно-вытяжные установки в котельной. Также посмотрите, если новичок, зависимость КПД котла от температуры воздуха поступающего в камеру сгорания.
Также момент, я так не делал, но для надежности в котельной, где Тнв -52 нужно обеспечивать дежурное отопление электричеством
3-х кратный воздухообмен для котельных это много, реально , и не обоснованно
Также экспертиза обязала нас ставить противопожарные клапаны, нормально открытые, соотв., для закрытия их во время пожара
ИОВ
Цитата(GreyBrain @ 7.9.2024, 21:38) *
3-х кратный воздухообмен для котельных это много, реально , и не обоснованно

Да, Вы правы, а я пропустила - 3 крата было по старому СНиП для встроенных котельных. А по СП 89.13330.2016:
Цитата
17.11 Расчетный воздухообмен в котельных следует определять для зимнего и летнего периодов с учетом тепловыделений от трубопроводов и оборудования, но не менее однократного, а также с учетом расхода воздуха, необходимого для горения, при заборе его из помещения.
(п. 17.11 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 15.12.2021 N 938/пр)

Зимой 3 крата никак не получится по расчёту.


Цитата(GreyBrain @ 7.9.2024, 21:38) *
... экспертиза обязала нас ставить противопожарные клапаны, нормально открытые, соотв., для закрытия их во время пожара

Это по СП 89.13330.2016:
Цитата
17.13 ...
На жалюзийных решетках, а также на вентиляционных установках, обеспечивающих подачу воздуха в помещение котельного зала, следует устанавливать устройства, автоматически прекращающие подачу воздуха при пожаре.
MarinaBaltikon
Цитата(ИОВ @ 6.9.2024, 18:47) *
Укажите, пжл, расходы в м3/ч на горение и на общебменку в 3 крата.


2430 м3/ч на 1 котел (котлов 3, общий расход 7930м3/ч), по паспорту, а объем помещения 560 с вычетом объема котлов, 1680 м3/ч на воздухообмен,, получается
MarinaBaltikon
Цитата(MarinaBaltikon @ 9.9.2024, 4:28) *
2430 м3/ч на 1 котел (котлов 3, общий расход 7930м3/ч), по паспорту, а объем помещения 560 с вычетом объема котлов, 1680 м3/ч на воздухообмен,, получается


7290 м3/ч т.е.
cpt
Цитата(ИОВ @ 8.9.2024, 15:16) *
Да, Вы правы, а я пропустила - 3 крата было по старому СНиП для встроенных котельных. А по СП 89.13330.2016:

Зимой 3 крата никак не получится по расчёту.



Это по СП 89.13330.2016:


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2010 года N 870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.

Есть еще вот такое требование
ИОВ
Цитата(cpt @ 10.9.2024, 8:45) *
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 октября 2010 года N 870 Об утверждении технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления

55. Вентиляция помещений, в которых предусматривается установка газоиспользующего оборудования, должна соответствовать требованиям к размещенному в них производству и обеспечивать воздухообмен не менее трехкратного в час для помещений котельных с постоянным присутствием обслуживающего персонала, а также для котельных, встраиваемых в здания другого назначения.

Есть еще вот такое требование

В газоснабжении не сильна. Хотелось бы увидеть мнение специалистов по газоснабжению о несоответствии указаний СП 89 и этого техрегламента. М.б. есть какие-то разъяснения.

Цитата(MarinaBaltikon @ 6.9.2024, 7:15) *
Добрый день, дали проект вентиляции газовой котельной 6 МВт с температурой наружного воздуха в холодную пятидневку -52.
Являюсь начинающим специалистом, рассудите пожалуйста.
4 котла, 3 рабочих, 1 резерв. Расход воздуха на горение котлов обеспечиваю естественной вентиляцией через наружные решетки. з-х кратный воздухообмен обеспечиваю принудительной вентиляцией, вытяжка через 4 дефлектора по Д400.

Вопрос состоит в нагреве воздуха поступающего воздуха через решетки. Есть вариант взять вентиляционный клапан с электроприводом + нагрев через калорифер. Загвоздка в том, обеспечится ли нужный расход воздуха которому проходить и через клапан и калорифер? helpsmilie.gif решеток будет 6 по 700х700

Отопление в котельной есть, будут стоять регистры
Цитата(MarinaBaltikon @ 9.9.2024, 3:28) *
2430 м3/ч на 1 котел (котлов 3, общий расход 7930м3/ч), по паспорту, а объем помещения 560 с вычетом объема котлов, 1680 м3/ч на воздухообмен,, получается
Цитата(MarinaBaltikon @ 9.9.2024, 3:49) *
7290 м3/ч т.е.

Извините - много работы, не было времени на Вашу тему.

У Вас получается очень большое разрежение в котельном зале. Открыть дверь котельного зала будет просто невозможно. Такое положение недопустимо.

Вопрос к Вам - как Вы думаете, что будет происходить с дефлекторами при большом разрежении в зале?

MarinaBaltikon
Извините - много работы, не было времени на Вашу тему.

У Вас получается очень большое разрежение в котельном зале. Открыть дверь котельного зала будет просто невозможно. Такое положение недопустимо.

Вопрос к Вам - как Вы думаете, что будет происходить с дефлекторами при большом разрежении в зале?
[/quote]

Здравствуйте, давно сюда не заходила.

Старшие инженеры сказали добавить вентиляторы для обеспечения расхода на горение.
Изза разрежения воздуха наверное случилась бы обратная тяга? недостающий холодный воздух начал бы проникать бы через дефлекторы