Rubik_K
Добрый день!
9 этажей, жилой дом серии П-97. Подача нижняя, однотрубная. Циркуляция ГВС в доме реализована через кольцевание с противоположным стояком другой квартиры на чердаке. ГВС идет через полотенцесушители, а от них уже запитаны приборы.

При развоздушке стояка ГВС в МКД обнаружил, что на нескольких стояках в доме обратка "передавливает" подачу.
Эффект проявляется следующим образом: при сливе воды со стояка обратной трубы наблюдается крайне слабый напор, вода бежит как будто самотеком (естественно, что кран обратки лежака при сливе воды перекрыт). Когда открываю кран обратки лежака, то слышится как эта вода заходит в стояк, т.е. стояк функционирует против шерсти, люди получают ГВС по обратной трубе. Или какая-то часть людей до определенного этажа.
Сливаю этот стояк с подающей трубы (против шерсти) - все ок, напор хороший.
Сливал минут 20, результата нет никакого.

Подключение хорошо видно на фото, только вместо батарей - полотенчики.
Диаметр стояка: 20". Дальше может сужаться до 15 в некоторых местах.
Балансир на обратке открыт полностью, стояк предпоследний.Но это не имеет значение, т.к. воду я сливаю краном до балансира.

Варианты:
1. Кто-то из жильцов заузил полотенесушитель блансиром.
2. Кто-то установил теплый пол.

Поделитесь опытом, как можно быстро вычислить виновника?
UPD: поговорил с жильцами 6-го этажа первого стояка, который сидит на подаче, у них ГВС в норме. Квартира напротив (2-й стояк), который сидит на обратке жалуется на низкую температуру. Получается, круг поиска сократился, надо проверить 3 этажа по первому стояку вверх и все 9 этажей по второму.
Rubik_K
схема
Aerl
и на обратке смесители висят? тогда не мудрено, что вода холодная. Скорее всего потребители, что сидят на обратке получаются воду из "обоих контуров", причем чем ниже этаж, тем хуже, и циркуляция потому не может работать нормально. Как вариант обратный клапан в основании стояка поставить, но могут возникнуть другие проблемы с напором вплоть до вакуума в верхних точках, и да диаметр 20 и 15 на 9 этажей, а с учетом что отбор идет с двух сторон - 18 этажей, откровенно мало, небось еще и заузили к верху.

Кто ж такую схему придумал?
Водяной
Цитата(Rubik_K @ 6.9.2024, 8:02) *
Добрый день!
9 этажей, жилой дом серии П-97. Подача нижняя, однотрубная. Циркуляция ГВС в доме реализована через кольцевание с противоположным стояком другой квартиры на чердаке. ГВС идет через полотенцесушители, а от них уже запитаны приборы.

При развоздушке стояка ГВС в МКД обнаружил, что на нескольких стояках в доме обратка "передавливает" подачу.
Эффект проявляется следующим образом: при сливе воды со стояка обратной трубы наблюдается крайне слабый напор, вода бежит как будто самотеком (естественно, что кран обратки лежака при сливе воды перекрыт). Когда открываю кран обратки лежака, то слышится как эта вода заходит в стояк, т.е. стояк функционирует против шерсти, люди получают ГВС по обратной трубе. Или какая-то часть людей до определенного этажа.
Сливаю этот стояк с подающей трубы (против шерсти) - все ок, напор хороший.
Сливал минут 20, результата нет никакого.

Подключение хорошо видно на фото, только вместо батарей - полотенчики.
Диаметр стояка: 20". Дальше может сужаться до 15 в некоторых местах.
Балансир на обратке открыт полностью, стояк предпоследний.Но это не имеет значение, т.к. воду я сливаю краном до балансира.

Варианты:
1. Кто-то из жильцов заузил полотенесушитель блансиром.
2. Кто-то установил теплый пол.

Поделитесь опытом, как можно быстро вычислить виновника?
UPD: поговорил с жильцами 6-го этажа первого стояка, который сидит на подаче, у них ГВС в норме. Квартира напротив (2-й стояк), который сидит на обратке жалуется на низкую температуру. Получается, круг поиска сократился, надо проверить 3 этажа по первому стояку вверх и все 9 этажей по второму.

18 полотенчиков на трубе 20 - это очень много. Чтобы компенсировать такие потери нужно циркуляцию делать больше 50-60% от расчетного расхода ГВС. Если расход циркуляционный мал, то водопотребители на стояке 2 будут при пользовании получать воду и из обратки, и из подачи.
Если кто-то себе сделал теплый пол от ГВС, ситуация только ухудшится. Но она и так на грани критичности.
Если кто-то заузил трубу на своем полотенчике, то это сказалось бы на подаче со стояка 2