Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Продажа тепла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
КрАлВл
Подскажите кто-нибудь занимался продажей тепла? Может договор теплоснабжения типовой у кого-то даже найдется.
alek
РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РС(Я) от 12.09.2005 N 1092-р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ НА ЭЛЕКТРО-, ТЕПЛО-, ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ"
(вместе с "ДОГОВОРОМ НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ",
"ДОГОВОРОМ НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ",
"ДОГОВОРОМ НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ПРИЕМ СТОЧНЫХ ВОД")
Это подойдет?
Bers
Цитата(alek)
Это подойдет?

Выкладывайте на форум.
инж323
На сайте мосэнерго, далее МТК далее потребителям есть договора на теплоснаб со всеми приложениями.
Аналогичное есть и на сйте мосводоканала.
Но это именно по москве, и многие пункты договоров регламентированы московской нормативкой и правовой базой москвы.
Но за рыбу подойдет.
alek
Пожалуйста cool.gif
gelios62
Попытаюсь проконсультировать, спрашивайте.Должность - начальник Теплосбыта ТЭЦ.
korro
На сайте rosteplo.ru в нормативных документах есть подборка по данному вопосу.
Andron
Цитата(gelios62 @ Mar 8 2007, 17:57 )
Попытаюсь проконсультировать, спрашивайте.Должность - начальник Теплосбыта ТЭЦ.

1. Вы сейчас к кому относитесь. К МОЭК?
2. За соблюдением температурных режимов в ИТП,ЦТП вы следите? или Энергонадзор или ...??
gelios62
Уважаемый Andron!
1. Наша ТЭЦ явление на сколько я знаю уникальное - МУП (муниципальное унитарное предприятие). Установленная мощность 220 Гкал/час.
2. За соблюдением температурного режима по всей системе теплоснабжения города следим - в составе имеется тепловая инспекция 8 человек.
3. Энергонадзор реформирован в Ростехнадзор, но он занимается только выдачей разрешений на вновьвводимые тепловые энергоустановки и выкатывает вопросы как правило не по делу.
Andron
Сенкс cool.gif
kapitan
Наиболее распространенные претензии контрагентов и инспекции по нарушениям
на узлах учета тепловой энергии. Что ведет к бооооольшим денежным штрафам.


1.Нет технического обоснования в проекте по применению меньшего Ду трубопровода измерительных комплексов, Ду на вводе значительно больше, чем на самом узле учета.

Если узел учета в здании, то это ведет к :Нарушение п.9.1.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

...систему отопления зданий следует присоединять – непосредственно при совпадении гидравлических и температурных режимов тепловой сети и местной системы.

2. Нет технико-экономического обоснования, п.6.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

3. Проекты узлов учета тепловой энергии не согласованы потребителем с энергоснабжающей организацией.
Нарушение п.7.1. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.

4.В проектах не отражен расчет погрешностей для данных температурных и расходных характеристик. Предел допускаемой погрешности выходит из диапазона.
Нарушение п. 5.2. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя

В новостях на моем сайте продолжение и в других рубриках интересная информация Узел учета точка ру. Внедрение современных средств автоматизации.
Andron
to gelios62
Если тема еще жива хочу спорсить. Многие говорят, что для эксплуатации итп, цтп зданий не нужна лицензия на работы. В отличии от например, экспл.лифтов. Так ли это?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.