Наиболее распространенные претензии контрагентов и инспекции по нарушениям
на узлах учета тепловой энергии. Что ведет к бооооольшим денежным штрафам. 1.Нет технического обоснования в проекте по применению меньшего Ду трубопровода измерительных комплексов, Ду на вводе значительно больше, чем на самом узле учета.
Если узел учета в здании, то это ведет к :Нарушение п.9.1.9. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
...систему отопления зданий следует присоединять – непосредственно при совпадении гидравлических и температурных режимов тепловой сети и местной системы.
2. Нет технико-экономического обоснования, п.6.1.1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
3. Проекты узлов учета тепловой энергии не согласованы потребителем с энергоснабжающей организацией.
Нарушение п.7.1. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя.
4.В проектах не отражен расчет погрешностей для данных температурных и расходных характеристик. Предел допускаемой погрешности выходит из диапазона.
Нарушение п. 5.2. Правил учета тепловой энергии и теплоносителя
В новостях на моем сайте продолжение и в других рубриках интересная информация
Узел учета точка ру. Внедрение современных средств автоматизации.