Здравствуйте, подскажите, если кто-то сталкивался с таким видом деятельности как выполнение замеров в ходе пуско-наладочных работ на приточной системе с воздухораспределителями ВЭПш. Каким образом сделать замеры в помещении, как отрегулировать подачу на каждый из ВР? На ответвлениях в канале невозможно сделать точные замеры (недостаточно длинный воздуховод, не укладывается даже в 2d и плюс сами же ВЭПш добавляют сопротивление системе). Было предложение от пуско-наладочной организации в выполнении замеров при открытой двери входа на участок (условно 100х2000 мм сечение, небольшое открытие двери), но я как-то скептически смотрю на это предложение. Есть ли варианты другие для замеров, и что думаете насчет замеров в двери?
Также вопрос возник про отчет. Потребовал составить отчет пусконаладочной организации о выполнении работ помимо акта выполненных работ и паспортов систем (прочитал в СТО НОСТРОЙ 2.24.2-2011), подскажите насколько "законно" моё требование? Пусконаладочная организация ссылается на то, что все данные и так будут в актах выполненных работ и паспортах систем, типо "зачем нам еще это делать?"
Принимаю работы по реконструкции объекта перед в вводом в эксплуатацию, заранее спасибо
https://rowen.ru/upload/resize_cache/iblock...oaatd3lejo.jpeg (фото ВЭПш)
https://nostroy.ru/department/metodolog/otd....2-2011.pdf(СТО НОСТРОЙ)