Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Минимальный объем воздуха через решетку
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Yettimot
Всем привет!

Мне нужно подать воздух на расстояние 2.5 м через решетку 500x100 (F0=0.039) со скоростью в конечной точке до 0.2 м/с. Решетка будет под потолком, поэтому с учетом настилания дальнобойность должна быть 1.8 м.
Смотрю в каталоге Арктоса решетки АБН. В таблице для этих решеток указана минимальная дальнобойность 3.4 при расходе 80 кубов. Это слишком много.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но на графике я могу с помощью аппроксимации прикинуть расход для необходимого сечения и требуемой дальнобойности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Получается немногим больше 40 кубов.
Меня такие параметры вполне устраивают. Но вопрос в том - будет ли струя при таком расходе настилаться на потолок, а не сразу свалится вниз на выходе из решетки?
Skaramush
Предоставляемый производителем график это рабочий диапазон устройства. "С помощью аппроксимации" Вы можете найти и данные для 5 м3/час, но работу устройства никто не гарантирует.

Как не гарантируется и эффект Коанда.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.