Всем привет!
Мне нужно подать воздух на расстояние 2.5 м через решетку 500x100 (F0=0.039) со скоростью в конечной точке до 0.2 м/с. Решетка будет под потолком, поэтому с учетом настилания дальнобойность должна быть 1.8 м.
Смотрю в каталоге Арктоса решетки АБН. В таблице для этих решеток указана минимальная дальнобойность 3.4 при расходе 80 кубов. Это слишком много.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Но на графике я могу с помощью аппроксимации прикинуть расход для необходимого сечения и требуемой дальнобойности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Получается немногим больше 40 кубов.
Меня такие параметры вполне устраивают. Но вопрос в том - будет ли струя при таком расходе настилаться на потолок, а не сразу свалится вниз на выходе из решетки?