Возникли сомнения в правильности определения расчетного расхода насосной станции на пожаротушение.
Ситуация такая: проектируем городскую насосную станцию с РЧВ.
По числу обслуживаемых жителей и этажности застройки по табл.1 СП8 получается расход на наружное пожаротушение 2х35=70л/с.
Но одновременно с этим в зоне обслуживания этой НС есть некий объект у которого требуемый расход на наружное пожаротушение вариант 1 - 45л/с (вариант 2 - 110л/с) и которому местный водоканал по ТУ гарантирует подачу воды на ВПВ и АПТ в количестве 60л/с (в обоих вариантах)от данной насосной станции.

Вопрос - правильно ли мы в соответствии с п.5.1 и 5.2 определяем расчетный расход насосной станции на пожаротушение:
Вариант 1: 70+60=130л/с (т.к. 70 не менее чем 45)
Вариант 2: 110+60=170л/с (т.к. 70 меньше чем 110)

Хотелось бы узнать мнения по данному вопросу.
Sindarkon
У вас два пожара по 35 л/с. Если ваша цель - полностью покрыть нужды описанного объекта, то любые расчёты должны вестись по принципу: расход на "некий объект" (НПВ+ВПВ+АПТ) + 35 л/с.