Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение компрессора к воздушной АУПТ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
cpt
Вопрос на стыке пожаротушения и пневматики.
А как правильно подключать компрессорную линию к узлу управления, где и какие фильтры ставить, какие конденсата отводчики и где должны быть? Есть ли нормативные требования по очистке воздуха и осушению?
Twonk
Есть требования по подготовке воздуха для систем автоматизации. Наверное есть требования для конкретной АУПТ в ее паспорте
cpt
Цитата(Twonk @ 15.10.2024, 20:53) *
Есть требования по подготовке воздуха для систем автоматизации. Наверное есть требования для конкретной АУПТ в ее паспорте

Не совсем так, в паспорте нет
есть требование СП 485
6.1.8 Подача воздуха компрессором в систему питающих и распределительных трубопроводов должна осуществляться через осушительные фильтры в соответствии с ГОСТ 17433 с классом загрязненности подаваемого сжатого воздуха 1.
И соответственно требования ГОСТ.
Сунулся искать, схем разных дофига, арматуры дофига, что куда не понятно )
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.