Nasttya
Добрый день.
Имеется поликлиника, 2 этажа, площадь каждого этажа 925 м2
Класс Ф 3.4
В СП 10 п 1.4. такой объект не обозначен, т.е. ВПВ вроде как требуется.
По таблице 7.1 "Количество ПК-с, одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход диктующего ПК-с", пункт 2, ПК-с для данного объекта не требуется (здание меньше шести этажей).
Пункт 10.2 гласит " Количество ПК-м для расчета расхода принимается для зданий функциональной пожарной опасности Ф1Ф4.3 и книгохранилищ и архивов (Ф5.2) по таблице 7.1", т.е. ПК-м тоже не требуется
Внимание, вопрос: где взять кол-во струй и расход для объекта? Или ВПВ не требуется (но тогда почему нет этого указания в п.1.4??)

СП 30 таблица Ж.1 повторяет таблицу 7.1 СП10, правда называется она по другому "Минимальный расход воды на пожаротушение для жилых и общественных зданий, административно-бытовых зданий промышленных предприятий" ))
Ferdipendoz
Не требуется ВПВ