Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционеры Daikin через Modbus
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
CHERYtiggo
Добрый день!

Кто сталкивался с управлением кондиционерами Daikin по Modbus.

На объектах в блок-боксах и в серверных помещениях стоят старые кондиционеры Daikin (как пример RTYN60LV1B), подключенными не менее старыми CРК-DM (есть в наличии и по-новее СРК-Dim). Уже часто выходят из строя, перегревы и уход в обогрев принуждают нас на мониторинг.

В общем собрал стенд через CРК-DM и конвертера на TCP/SNMP с идеей дальнейшим подключением в сетевое оборудование. Создал виртуальный COM-порт, данные пуляет. СРК-Dim т.к. более современный, где норм уставляются адреса до 9 кондеров, все заработало.
А в настройках СРК-DM нет адресов именно на каждый кондиционер, хотя по паспорту до 3-х кондиционеров могут подключаться. И поэтому наверно пишет ошибка запросов параметров. Пытался через дипы у адаптеров AF-X настроить адреса , тоже без результатов. Такое ощущение,что не заданы адреса кондеров. Или СРК-DM их не различает. В инструкции написано трапы должны идти по интерфейсу Modbus.
manjey73
Так может если DM только до 3-х и может, то адреса должны быть 1,2,3 на AF-X?
CHERYtiggo
На адаптерах поставил 1 и 2 адреса. Также ошибка запроса параметров.

Подскажите для чего СРК-DM свои дипы П1:1-4?

Объясните пункт 8 адрес модбас А является slave? и 10 пункт H - master?
У СРК-DM адреса 1-99 на А и Н. Откуда там цифра 0.
manjey73
Ну если речь про Modbus то это относится к самому СРК-DM, AF-X не работают по Modbus вообще.
narkom
AF-X не работают с СРК-DM.
manjey73
Цитата
AF-X не работают с СРК-DM


Даже так? Зато с AF-X может работать RapidScada. Ну правда мы не реализовывали ротацию на 3-и кондиционера. Только на 2-а.
CHERYtiggo
Согласен СРК-DM щас работает с KRP413A1, а СРК-DIM с AF-X. Крч не суть.

Вопрос в чем сейчас, как настроить адреса на CРК-DM? Думаю, проблема в этом. Может другие моменты еще есть?
manjey73
А разве на KRP413A1 есть адресация? там вроде через входы работа у него по какому-то алгоритму из СРК.
Адресация Modbus у СРК вроде как только для подключения его к системе мониторинга.
CHERYtiggo
Так я настроил на СРК-Dim адреса, кроме настройки интерфейса MODBUS в его настройках прям есть 1, 2 и 3 ... 9 кондиционеров, и все работает.

А в СРК-DM есть только настройки интерфейса MODBUS.
manjey73
CHERYtiggo скачайте документацию на KRP413A1 и посмотрите. Если не ошибаюсь, там нет понятия адресации. Они просто втыкаются шнурками в СРК-DM.
Еще помнится эти модульки надо выставлять под тип кондиционера вроде.
CHERYtiggo

Еще вопрос, если кондиционеры и адаптеры разной модели и подключенные к одному СРК , и система работает , могут быть проблемы в мониторинге?
Имеются у нас такие объекты

Я сам вообще не спец в этом. Ни в АСУТП, ни в SCADах, ни в телемеханике
manjey73
ну если СРК ими управляет и все работает, то какие проблемы с мониторингом? Там мониторинг же косвенный, только данные от самого СРК-DM и все.
Из кондиционеров он нихрена особо не получает. Это AF-X что-то передает, и то криво, но опять же, она передает в СРК-Dim а мониторите вы уже непосредственно ее.
CHERYtiggo
Может тогда подскажите каким другим способом можно это сделать? Через шлюзы, KNX , Intesis ?
manjey73
Что именно сделать? Мониторить кондиционеры или СРК? Не все Кондиционеры имеют на борту интерфейс, а если имеют, то там протокол Midea (где-то на разъеме XYE) или вообще какой-то свой протокол. А некоторые через сухие контакты только управляются.

Тут надо понять, на кой у вас СРК? их обычно приобретают для ротации кондиционеров, а не для мониторинга.
CHERYtiggo

Мне нужно как минимум мониторить кондиционеры. Если есть возможность, то и управление. В общем контроль. На моих объектах стоят кондиционеры Daikin и СРК-DM и СРК-Dim. В идеале хочется все это подключить в сетевое оборудование, в сервер.

У других служб все автоматизировано, потому что у них стоят СРК-М с разъемом RG-45, уже подключенные к серверу, имеют выход на диспетчера.

Хотелось бы что-то похожее. Без особых затрат на покупку , например на новых современных СРК и кондиционеров.
manjey73
AF-X можно читать напрямую в RapidScada, я писал драйвер для этого (платный). Саму RapidScada можно настроить шлюзом туда, куда надо. Вопрос как надо смотреть.
Если СРК-Dim ставился только для контроля и управления, то тогда он не нужен в принципе (если не используется ротация).

Вот с СРК-DM сложнее, так как там адаптеры не адресные, по сути только управление. Так как все, что показывает СРК-DM это ее внутренние проблемы smile.gif это не температуры кондиционера и т.д.
Через AF-X тоже температуры не показываются, он там ахинею какую-то несет, работает кондей или нет...

сетевое оборудование, сервер - там что вообще? Некая Scada стоит?

https://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1626232

Тут можно посмотреть что отдают Дайкины через AF-X
CHERYtiggo
CРК-Dim установлен именно для ротации, исключить его вряд ли получится. В качестве cетевого оборудования идет обычный коммутатор AWAYA. Скады нет. Получается это серверная , комната связи
manjey73
Ну так если нет Scada, то каким образом вы планируете считывать Modbus устройство?, Dim не помню, а DM он только RS485 интерфейс имеет. Соответственно нужен преобразователь интерфейсов Ethernet-RS485 и какое-то ПО (как бы Scada лучше всего).
Dim вроде тоже только Modbus RTU, соответственно тоже RS485 интерфейс.

Преобразователи интерфейса Teleofis типа ER108 или подобный. ну и Scada - та же RapidScada в базе бесплатна без ограничений на каналы. Ставьте и мониторьте.
Вам все равно что-то покупать, хотите вы того или нет.
CHERYtiggo
Поставили конвертор Moxa, вышел на сетевое оборудование, пингуется, есть данные. Но программа мониторинга Zabbix видит только потокданных, не конкретные цифры. Походу она не работает с модбас
manjey73
Zabbix работает с Modbus, но там уметь надо. Ставите плагин modpoll modbus - Ищите для Zabbix.
Ну и учтите, что там все в виде командных строк запросы делать.
И еще момент учтите, из-за этого он не может выполнить групповые запросы с разными типами переменных.
И еще момент, не знаю, сможет плагин Zabbix запрашивать RTU поверх TCP. Не проверяли. В крайнем случае делаете виртуальный COM порт на свою Moxa и вперед и с песней.


Все там есть, но лично не настраивал. У нас Zabbix другие люди занимаются.
з.ы. спросить сейчас не у кого, человек, который настраивал ушел из конторы.
starmos
Делал через конвертеры интерфейсов. Цеплялись к внутренним блокам вместо пульта управления внутренним блоком. А с другого конца - RS-485. Работает уже сколько-то лет, 10 если быть точным.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.