Например, в техусловиях на техприс сетевая пишет без затей: "класс напряжения электрических сетей - 0,4кВ". (у них такое деление - 0,4кВ, 6кВ, 10кВ...) Так повелось. Отсюда и вопрос. Есть ли нормативы, какое напряжение ставить в расчёты?
Когда-то я встречал на каком-то форуме подробный ответ почему нужно ставить именно 380В, а не 400В. С ссылками на документы. Сейчас понадобилось, найти не смог.
Какое напряжение брать для расчётов?
Есть ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" - Настоящий стандарт распространяется: - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах - Нормы расчета и проектирования
Здесь напряжение 230/400В
Есть ГОСТ 32144-2013 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения" - Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ) в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и высокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.
Здесь напряжение 220/380В
И есть неотмененный ГОСТ 21128-83. "Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000 В" - Нормы расчета и проектирования
Здесь для источников 220/380, для приёмников - 220/380В
Разница всего в 5%, но, надо обосновать заказчику, почему в расчётах берётся то, что берётся.
В старых системах, построенных до 2014 года, номинальное фазное напряжение принято 220 V. При этом реальное линейное напряжение будет 220 x корень из 3 = 381 V (округляется до 380 V). Без нагрузки напряжение на шинах ТП выше на 5 %, то есть 400 V. Для целей маркировки на оборудовании ПС, РУ и ТП писали 0.4 kV.
В новых и реконструируемых системах номинальное фазное напряжение принимается 230 V (совместимость с международным стандартом). При этом номинальное линейное напряжение будет 398 V (округляется до 400 V). Без нагрузки (холостой ход) может достигать 418 V.
Соответственно, всё зависит от того, по какому стандарту спроектирована система.
Ещё момент. В старом стандарте допуск вверх был 5 % допустимый, и до 10 % в течение коротких периодов (ну типа аварийный). То есть, максимум допускался 242 V фазного. В новом стандарте допуск вверх только 5 %, это максимум 241.5 V. Поэтому новое номинальное 230 V никак не влияет на старое оборудование 220 V (рассчитанное на максимум 242 V). Кроме того, это позволяет трансформаторам 380(220) V работать в новых системах 400(230) V.
Цитата(U_gene @ 1.11.2024, 16:01)

С ссылками на документы. Сейчас понадобилось, найти не смог.
Какое напряжение брать для расчётов?
Есть ГОСТ 29322-2014 "Напряжения стандартные" - Настоящий стандарт распространяется: - на электрические системы переменного тока номинальным напряжением более 100 В и стандартной частотой 50 Гц или 60 Гц, используемые для передачи, распределения и потребления электроэнергии, и электрооборудование, применяемое в таких системах - Нормы расчета и проектирования
Здесь напряжение 230/400В
Этот.
ГОСТ 32144-2013 ссылается на ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения,
а ГОСТ 29322-92 заменен ("взамен") ГОСТом 29322-2014 "Напряжения стандартные".
Это всё написано в этих документах.
ГОСТ 21128-83. Наверное, есть и более старые документы. Почему не искали?
austinpowers
2.11.2024, 19:00
от рядовых электриков слышал такое мнение по заполнению актов/протоколов и прочего
если отдают абоненту по акту разграничения на РУ трансформаторной подстанции - считают 0,4кВ
если в РУ в здании/помещении абонента - пишут 0,38кВ
что б возмещений не было, у меня ниже положенного из за падения