Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 10:23)

Не хватить напора для того чтобы поднять рабочую среду в напорную емкость. ........... Или я чего-то совсем не понимаю.
Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 10:47)

Всё верно, необходимо поддерживать расход в приемной емкости,...
Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 13:47)

Так внятного, конкретного ответа на вопрос не получено. Ну давайте тогда к вам как к проектировщикам поступила задача, перекачать продукт с емкости 1 в емкость 2 расположенную на высоте 30 м, для этого необходимо подобрать постоянно работающий центробежный насос с диапазоном расходов от 50 до 100 м3/ч, с напором 50 метров, при этом расход со 100 до 50 кубов необходимо регулировать частотником. И вы утверждаете, что подобрав насос с рабочей точкой Q=100 H=50 м, и снизив частоту оборотов до расхода 50 м3/ч он успешно будет работать?
Насколько я понял, ТС не понимает сути СИСТЕМЫ управления уровнем.
1. Надо ЧЕТКО сформулировать задачу. (рабочая среда названа "водой")
Задача: Поддерживать УРОВЕНЬ в емкости (уставка, задание).
2. Подобрали насос на максимально требуемый расход (скорость заполнения емкости при которой уровень воды не будет УМЕНЬШАТЬСЯ).
Поставили на него частотник, для СНИЖЕНИЯ РАСХОДА, чтобы уровень не превышал выше допустимого.
3. Идет процесс регулирования.
- уровень ниже требуемого. Насос разгоняется до какого-то максимума, обеспечивая РАСХОД воды для увеличения уровня воды в емкости.
- уровень воды приблизился или равен требуемой уставке. Насос начинает снижать обороты по закону ПИД-регулирования, чтобы не превысить уставку уровня. На каком-то соотношении "частота/расход/уровень" наступит баланс поддержания уровня в емкости.
Если коэффициенты ПИД-регулятора подобраны правильно, то уровень будет поддерживаться без перерегулирования.
- уровень воды в емкости продолжает увеличиваться. Насос далее снижает обороты. При этом РАСХОД (поступление воды в емкость) снижается. Снижается, чтобы уровень вернулся к требуемой уставке.
Demon251189, где в этом процессе НАПОР ???
На какой "ИКС" Вам его нужно рассчитать ?
Снизился напор, вода перестала поступать в емкость. РАСХОД тоже уменьшился. Но ведь мы этого и добивались, снижая частоту оборотов двигателя насоса. Нам НЕ НУЖНА вода в емкости, так как там уже уровень превысил требуемую уставку.
Снизится уровень, насос разгонится, увеличится напор, вода пойдет в емкость, увеличивая уровень.
И так при любом регулировании.
Цитата(Demon251189 @ 12.11.2024, 11:30)

Не ясно как напор может получиться сам собой.
Определитесь , КАКОЙ параметр Вам нужно поддерживать.
Уровень в емкости, расход в трубе, давление (напор) в трубе, температура, и т.д.
Этот параметр и будет регулироваться.
Какими будут при этом значении регулируемого параметра остальные показатели - это косвенная информация.
Регулятор (насос, нагреватель, вентилятор) подбирается на МАКСИМАЛЬНО требуемые показатели для обеспечения работоспособности при максимально возможных изменениях рабочей среды.
В Вашем случае расход/напор - 100м3/час / 50 м.
Все остальные будут ниже рабочей точки.
У хозяйки спросите, как она суп варит. Сначала включила нагрев на максимум, воду с мясом до кипения довела, потом нагрев убавила. Потом бросила капусту, и опять нагрев на максимум.
Как при этом меняется рабочий ток (напор) нагревателя, её не интересует. Её интересует рабочая температура (расход) нагревателя.