Для расхода 168 м3/ч гидравлическое сопротивление сети нагнетания будет выше заявленных 45 метров. На сколько - это расчетчик должен сказать. Соответственно и напор насоса, потребный для преодоления повышенного сопротивления сети при 168 м3 тоже должен быть больше
Цитата(Student1234 @ 15.11.2024, 14:14)

Т.е. все же верно выбрать насос при номинальном режиме 140 м3/ч и напором 47 м, при этом чтобы допустимый диапазон работы насоса согласно графика от производителя был в пределах 70-120% ?
Может верно, может нет. Возможно нужно взять колесо побольше в этой линейке насосов, возможно следующий типоразмер. Сходу на форуме нельзя ответить