Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подбор насоса
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Student1234
Здравствуйте друзья. Помогите разобраться чайнику, начинающему свой путь в проектировании. Существует материально-тепловой баланс где расчетчики указали необходимый расход 140 м3/ч и давление 4.5 кгс/см с учетом подпора напор получается 47 м,но заказчик требует чтобы насос также работал в диапазоне 70-120%, т.е в диапазоне расходов от 98 до 168 м3/ч. Возникает вопрос, правильно будет если подобрать насос с рабочей точкой 168 м3/ч и напором 47 м?
tiptop
Цитата(Student1234 @ 15.11.2024, 8:41) *
заказчик требует чтобы насос также работал в диапазоне 70-120%, т.е в диапазоне расходов от 98 до 168 м3/ч. Возникает вопрос, правильно будет если подобрать насос с рабочей точкой 168 м3/ч и напором 47 м?

Вам нужно будет посмотреть на характеристике насоса "напор-расход", находятся ли в границах допустимого величины расхода, соответствующие 70 и 120%.
Student1234
Т.е. все же верно выбрать насос при номинальном режиме 140 м3/ч и напором 47 м, при этом чтобы допустимый диапазон работы насоса согласно графика от производителя был в пределах 70-120% ?
Twonk
Для расхода 168 м3/ч гидравлическое сопротивление сети нагнетания будет выше заявленных 45 метров. На сколько - это расчетчик должен сказать. Соответственно и напор насоса, потребный для преодоления повышенного сопротивления сети при 168 м3 тоже должен быть больше

Цитата(Student1234 @ 15.11.2024, 14:14) *
Т.е. все же верно выбрать насос при номинальном режиме 140 м3/ч и напором 47 м, при этом чтобы допустимый диапазон работы насоса согласно графика от производителя был в пределах 70-120% ?

Может верно, может нет. Возможно нужно взять колесо побольше в этой линейке насосов, возможно следующий типоразмер. Сходу на форуме нельзя ответить
Student1234
Спасибо, вроде начал разбираться, примерно набросал график. Если смотреть на график, то если подобрать насос Q=168 м3/ч Н=47 м (точка 1), то в данной системе насос не сможет обеспечить расход 168 м3/ч и будет работать в точке 2 (Q=148м3/ч Н=57 м), а для того чтобы обеспечился расход 120 % (168 м3/ч) необходим насос с параметрами Q=168 м3/ч Н=73м (точка 3). Т.е необходим насос Q=168 м3/ч и Н=73 м, в этом случае он сможет работать во всем диапазоне расходов 70-100-120 % ?
tiptop
Цитата(Student1234 @ 15.11.2024, 8:41) *
расчетчики указали необходимый расход 140 м3/ч и давление 4.5 кгс/см с учетом подпора напор получается 47 м,но заказчик требует чтобы насос также работал в диапазоне 70-120%, т.е в диапазоне расходов от 98 до 168 м3/ч.

Что за схема-то?
Student1234
Цитата(tiptop @ 15.11.2024, 13:09) *
Что за схема-то?

Перекачка воды из емкости в другую емкость с перемешивающим устройством, забыл отметить, заказчик планирует поддерживать уровень в первой емкости с помощью регулировки оборотов насоса, отсюда и диапазон работы 70-120%
nick2
Цитата(Student1234 @ 15.11.2024, 15:19) *
Перекачка воды из емкости в другую емкость с перемешивающим устройством, забыл отметить, заказчик планирует поддерживать уровень в первой емкости с помощью регулировки оборотов насоса, отсюда и диапазон работы 70-120%

подбираете насос на максимальные требования.
на все 120% .
На насос ставят частотник.
он будет регулировать до нижнего уровня
tiptop
Цитата(nick2 @ 15.11.2024, 16:28) *
На насос ставят частотник.

Эта тема - как зеркальное отражение. laugh.gif

Две ёмкости... Центробежный насос с ЧРП
Student1234
Цитата(tiptop @ 15.11.2024, 17:57) *
Эта тема - как зеркальное отражение. laugh.gif

Две ёмкости... Центробежный насос с ЧРП

Тема похожа, только у автора гораздо шире пределы регулирования
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.