Добрый день!

Нужна помощь, не понимаю.

Поставили 2 котла Виссман в каскад по LON.
Ведущий с БУ Vitotronic 300 CM1E
Ведомый с БУ Vitotronic 100 CC1E
Также для интеграции (мониторинга) со стороны автоматизации здания на LON шину поставили модуль Vitogate 300 Typ BN, MB
т.е. всё по ману, и виссман подтвердили что для каскада этого достаточно.
По LON котлы видят друг друга и Vitogate, там есть тест - всё ок.
При настройке, перевели котлы в каскад, тут всё обычно. В меню ведущего должно появиться меню управления каскадом, но его нет. Ведущий (300) при переводе в каскад перезагружается, и вместо того чтобы рулить, выдают меню ведомого, как и модель 100.

Поговорил с товарищами - все удивляются, потому как меню "каскад" у 300 модели при переводе в режим каскада через LON обязательно должно появляться.

Может кто сталкивался? Может Vitogate как то влияет (но нам он нужен)?

Alkett
Вопрос снят, решил.

Может кому пригодиться: нужно было при изначальной настройке указать что то типа "котёл+каскад" вместо указанного "Котёл". Тогда всё заработает. Мне пришлось сбросить в заводские и изначально всё настроить.