rikashett1
Специалисты помогите!!!!
Новый канальный RFD 800*500-4 vim Shuft не работает не с одним частотником.
Подключаем частотный преобразователь выставляем все характеристики двигателя и стандартные настройки, мотор запускается работает но такое ощущение что работает процентов на 30(свистит).
Подключали к нему три разных частотника фирмы Иноверт и Sako 5,5 кВт, все тоже самое.
Подключаем на прямую работает как надо.
Частоники точно рабочим потому что они работаю на других моторах. Один из них новый.
Куда смотреть?
Когда на прямую подключен накидываем токовые клещи показывает 7ампер
Когда через частотник 4ампера.
Kotlovoy
Вы хотя бы направление вращения проверили?
rikashett1
Проблема решилась перефазеровкой. Оказывается меняли не входящие а исходящие провода