Skill31rus
4.12.2024, 22:54
Отопление на 2 крыла, последние радиаторы холодные, насосы на подачу 2 по 8 и один 8 на обратке, через гидро группу. Подскажите кто знает в чем проблема, 2 дня не можем понять.
все телепаты в декретном отпуске
Явление понятное - не хватает движущей силы в виде разницы давлений для последних радиаторов. Причины могут быть самые разнообразные. Тут даже не телепаты нужны, а провидцы
Раньше работало?
Хитрый Лис
5.12.2024, 5:41
Да тут всё просто. Проблем всего 3:
1. Не произведены пусконаладочные работы.
2. Ошибка в монтаже.
3. Ошибка в проекте.
А вообще
Кабы схемку аль чертеж —
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так — ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
HeatServ
5.12.2024, 10:54
Схему выкладываю.
Цитата(HeatServ @ 5.12.2024, 13:54)

Схему выкладываю.
Блин,я сначало подумал это ТС выложил. Чуть не подпрыгнул, так пригорела. А потом увидел постера и понял, что это щютка
Цитата(Хитрый Лис @ 5.12.2024, 9:41)

Да тут всё просто. Проблем всего 3:
1. Не произведены пусконаладочные работы.
2. Ошибка в монтаже.
3. Ошибка в проекте.
А вообще
Кабы схемку аль чертеж —
Мы б затеяли вертеж,
Ну а так — ищи сколь хочешь,
Черта лысого найдешь!
4. ошибка в генетическом коде
яжгрю - телепаты в отпуску, в декретном, ибо такие вопросы уже з*и вусмерть. хоть рожай.
Тепловед
6.12.2024, 15:45
Схему и параметры питающей теплосети в студию! Иначе на Ваш вопрос никто не ответит.
Тепловед
7.12.2024, 22:41
Секций дофига! Попробуйте установить в радиатор удлинитель потока, как рекомендовал Машинист "дудку". Если параметры т7сети нормальные, то должно помочь. Как ставить поищите в интернете, в сети полно роликов.
Машинист
9.12.2024, 21:43
Цитата(Skill31rus @ 4.12.2024, 22:54)

Отопление на 2 крыла, последние радиаторы холодные, насосы на подачу 2 по 8 и один 8 на обратке, через гидро группу. Подскажите кто знает в чем проблема, 2 дня не можем понять.
А первые радиаторы как, горячие?