СП 4.13130
5.1.2 "Указанное выделение противопожарными преградами в жилых и общественных зданиях допускается не предусматривать:
- для размещаемых по процессу деятельности общественного объекта помещений санитарно-бытового назначения (гардеробных, кладовых уборочного инвентаря, белья, помещений мойки, стирки, глажения и т.п.);"
СП 60.13330
7.2.4 "В одну систему вентиляции допускается объединять следующие группы помещений, присоединяя к основной группе другие помещения:
а) к производственным категорий В1, В2, В3 - административно-бытовые, технические и общественные (кроме помещений с массовым пребыванием людей - более 1 чел. на 1 м помещения площадью 50 м и более);
Группы помещений по перечислениям а) и б) настоящего пункта допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного нормально открытого клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений.
Т.е. часть производственных помещений по СП4 категорируется, но в то же время не выделяется противопожарными преградами. При объединении систем вентиляции с помещениями данного типа по СП60 с установкой ПП клапана, на основании чего принимать его характеристики?
Пока вижу только вариант по СП 7.13130 п.6.22 "В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых они устанавливаются, но не менее EI 15." Т.е. под характеристики транзита или EI15, если соединение в обслуживаемом помещении.