evgenyyy
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли установить электроконвектор с IP24 в помещении с категорией В3 по пожарной опасности. Или только IP44, IP54, согласно каких норм?
Vano
Сходу за IP не скажу.
Но проверьте вот еще по этому пункту требования.

Для электрических отопительных приборов не указаны уровень защиты от поражения электрическим током и температура теплоотдающей поверхности‚ в соответствии с требованиямип. 6.4.15 СП 60.13330.2020

Снято 20.08.2024
п. 6.4.15 СП 60.13330.2020

Замечание принято.
Текстовая часть. Пояснительная, записка пункт д, страница №15 сквозной нумерации и Приложение №14. Опросные листы подбора оборудования, страница №718 сквозной нумерации.