Цитата(Skaramush @ 27.12.2024, 18:31)

Извините, о больном, только с объекта.
А с тем, как КМС влияет на величину потерь давления должен быть знаком проектировщик? А с тем, что вентилятор это машина объёмная? А хоть чуть усомниться в подборе вентилятора с рабочей точкой 20400 м3/час и 250 Па и на 3000 об/мин для лифта с ПП режимом и шахтой всего-то в два этажа? А в такую же двухэтажную лестницу вогнать девятого номера ВРАН с двигателем в 15 кВт это как?
И про "знакомство с ГОСТ" напрямую, накосячив с шахтой ПДЕ предлагать "а давайте вы "уроните" производительность ВД на 15% по допуску (отменено в действующей редакции ГОСТ) и МОЖЕТ БЫТЬ что-то получится" это для холла, в котором перепад на дверях 234 Па. Про который мне пытались "втереть", что сопротивление ПДЕ тут НЕ ПРИ ЧЁМ (!!!!!)
Не, всё решаемо и почти решено, ещё пара дней на объекте и приведём к норме. Но...
Всех с наступающим Новым годом!
Поясните, пжл, это не оно?Цитата
4.17 Допустимая величина невязки фактических параметров по отношению к значениям, определенным в соответствии с приложением Б, для систем вытяжной противодымной вентиляции должна составлять не более 15%.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
Что касается знаний многих сегодняшних проектировщиков - переиначивая классику:
"Когда б вы знали, из какого сора растут
стихи проекты и расчёты,
не ведая стыда ..."
Вы перечислили малую часть не знаемого/не понимаемого многими проектировщиками СПДВ - это действительность и большая беда. Вот на днях тут очередной лихач нарисовался:
Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:00)

Лифт опускается в подвал. ... Планируем и подпор и дымоудалениение делать непосредственно в тамбур-шлюзе.
Цитата(koja @ 20.12.2024, 16:48)

А зачем пожарная нагрузка? Считаем подпор в тамбур-шлюз. И потом считаем вытяжку, чтобы компенсировать подпор и выполнить п7.1 СП 7 ( не допускается подпор без дымоудаления). Ну и следим чтобы давление было 20-150 Па.
И как он сможет что-то проанализировать в каком-то программном расчёте и чужом подборе оборудования? А имя таким, увы, уже
легион ...