Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Элеваторный узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
SSASSS
Здраствуйте уважаемые участники форума. Вопрос по поводу элеваторного узла г.Донецк. Ситуация следующая, пятиэтажка 1961 года постройки, первые два подъезда дом №1, а вторые два подъезда дом№3. Теплотрасса ведущая к нашим домам одна, но затем расходится на дом №1 и на №3. У нас в доме №1 с отоплением все хорошо, а вот в доме №3 в тупиковом подъезде не прогреваются два стояка. ЖЭК установил в трубу подачи отопления дома №1 сужающее сопло и гордо назвал эту ляпуху - элеваторный узел. Итог таков, у нас отопление стало работать от "обратки", температура воды в системе 30-40 градусов. Температура в угловых квартирах резко снизилась, да и отопление в доме №3 не наладилось. Подскажите, кто имеет право проектировать и устанавливать элеваторный узел? Как бороться с ЖЭКом?
svoroponov
Проектировать системы отопления имеет право любая проектная организация или фирма , имеющая лицензию (или разрешение) на данный вид деятельности.
Определить ,можно ли ставить элеваторный узел в ваших домах просто. Поднимите старый проект . Там всегда ранее в данных указывали сопротивление системы отопления .Если сопротивление системы равно более ( 1.5 м ?) 2 метров то есть система проектировалась с насосом(от котельной или бойлерной), то элеватор просто будет не эффективен. Для работы элеватора необходимо чтобы сопротивление системы не превышало 1,5 м .Кроме того перепад давления теплоносителя на вводе , если у вас в доме установлен элеватор не должно быть менее 1 Бара перед ним . И не быть более 2.5-3 бар во избежании шума в нём .
Температура воды в вашем доме упала не по причине установки элеватора в соседнем доме . Надо смотреть реальную схему на сегодня , что там сделали дополнительно при установке элеваторного узла в соседнем доме.
А вот отопление в соседнем доме должно было стать хуже ( возможно жильцы просто молчат ).
Ну и предполагаю. Для работы элеватора попытались стабилизировать перед ним перепад давления , поставив на вводе у вас шайбу, если до этого её не стояло или что скорей всего , изменив в ней отверстие не меньшее , если она там стояла .Итог - ухудшение вашей циркуляции в системе отопления.
инж323
Цитата(svoroponov @ 1.1.2025, 22:04) *
Проектировать системы отопления имеет право любая проектная организация или фирма , имеющая лицензию (или разрешение) на данный вид деятельности.
[b]Определить ,можно ли ставить элеваторный узел в ваших домах просто. Поднимите старый проект . Там всегда ранее в данных указывали сопротивление системы отопления .Если сопротивление системы равно более ( 1.5 м ?) 2 метров то есть система проектировалась с насосом(от котельной или бойлерной), то элеватор просто будет не эффективен. Для работы элеватора необходимо чтобы сопротивление системы не превышало 1,5 м .Кроме того перепад давления теплоносителя на вводе , если у вас в доме установлен элеватор не должно быть менее 1 Бара перед ним . И не быть более 2.5-3 бар во избежании шума в нём .
Температура воды в вашем доме упала не по причине установки элеватора в соседнем доме . Надо смотреть реальную схему на сегодня , что там сделали дополнительно при установке элеваторного узла в соседнем доме.
А вот отопление в соседнем доме должно было стать хуже ( возможно жильцы просто молчат ).
Ну и предполагаю. Для работы элеватора попытались стабилизировать перед ним перепад давления , поставив на вводе у вас шайбу, если до этого её не стояло или что скорей всего , изменив в ней отверстие не меньшее , если она там стояла .Итог - ухудшение вашей циркуляции в системе отопления.

Да,да. Достаточно открыть СП60 и прочитать запрет.
svoroponov
Ну и выход : Если элеваторный узел установлен с нарушениями , демонтаж. Пересчёт дроссельных шайб на вводе . Уточнение по старым проектам , стояли дроссельные шайбы в сгонах отдельных стояков и проверить их наличие там. Ограничить циркуляцию через радиаторы отопления подъездов Там возможно установлен только один радиатор и он не включен в какой либо стояк - то есть образована малая петля между подачей и обраткой - считайте - байпас. Часто там ставился для регулировки и закрытия кран с вентильной головкой . Но установили шаровые краны , и организовали байпасы , через которые приличная часть теплоносителя идёт не на стояки квартир а через эти радиаторы.

Была бы схема , было бы вообще хорошо. А так просто совет по опыту.

Ну и по элеватору, дополнение . Первый стояк на отопление должен быть не далее 1,5 метра от выхода с элеваторного узла .
Пока так

Запрет запретом но я указал техническую сторону а как там у вас по бумагам , это смотрите сами. Хотя я выход указал. Он такой же как и у нас - демонтаж.
Тем более если по старому проекту это была система с насосным побуждением то элеватор ставить просто нельзя .Из -за сопротивления системы, а она у насосных гораздо выше чем у элеваторных, она нормально работать не будет .

Пересмотреть диаметры отверстий в шайбах , ну и если можно ,договориться немного понять давление в сети , но это уже пререгатива не ЖЭК а теплоснабжающей организации.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.