Здравствуйте уважаемые форумчане.
Исходные данные - запроектированный ранее и уже существующий магистральной трубопровод, тепловая камера и проходной терминал СОДК.
Разрабатывается проект подключения жилого дома к этой камере. Участок проектируемой тепловой сети ППУ менее 5м.
Опыт в разработке проекта СОДК отсутствует, соответственно возникли вопросы о системы СОДК.
1) правильно ли я понимаю, что так как длина проектируемого участка менее 40м и тепловая камера, то достаточно обустроить одну концевую точку контроля, находится она в тепловой камере, а в здании просто предусмотреть закольцовку сигнальных проводников под металлической заглушкой?
2)если да, то у меня возникло 2 варианта:
- первый оставляем существующий КТ-15/Ш на магистрали, а на проектируемый отвод устанавливаем концевой терминал КТ-11
- второй вариант - убираем КТ-15/Ш и ставим проходной терминал КТ-16
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен.