Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СОДК для небольшого ответвления в тепловой камере
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
niko2105
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Исходные данные - запроектированный ранее и уже существующий магистральной трубопровод, тепловая камера и проходной терминал СОДК.
Разрабатывается проект подключения жилого дома к этой камере. Участок проектируемой тепловой сети ППУ менее 5м.
Опыт в разработке проекта СОДК отсутствует, соответственно возникли вопросы о системы СОДК.
1) правильно ли я понимаю, что так как длина проектируемого участка менее 40м и тепловая камера, то достаточно обустроить одну концевую точку контроля, находится она в тепловой камере, а в здании просто предусмотреть закольцовку сигнальных проводников под металлической заглушкой?
2)если да, то у меня возникло 2 варианта:
- первый оставляем существующий КТ-15/Ш на магистрали, а на проектируемый отвод устанавливаем концевой терминал КТ-11
- второй вариант - убираем КТ-15/Ш и ставим проходной терминал КТ-16
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Заранее благодарен.
Maria999u
Добрый день!
Первый вариант приемлем: не вмешиваетесь в сущ. систему СОДК, и добавляете свой терминал на жилой дом.
Однако КТ11 имеет наружный разъём для соединения сигнальных проводов, что не допустимо по п.4.70 СП 41-105
Замените на более герметичный терминал, например, КТ13 с IP67.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.