Полная версия этой страницы:
Внутрицеховые паропроводы
Viacheslav73
31.1.2025, 11:10
Коллеги! Прошу помощи!
Есть внутрицеховой паропровод на уже действующем заводе. Диаметром до 300 мм., давлением 1,1 МПа. температурой 188 оС. На учёт не поставлен. Изготовитель паропровода, в своё время не передал даже паспорта паропровода. Есть только схемы отдельных участков паропровода, кое какие акта выполненных и скрытых работ, документация на сварщиков.
То есть в принципе эти паспорта разработать можно.
Пытаюсь разобраться с чего начинать. План такой.
На паропроводы от 100 мм и выше пригласим экспертную организацию для проведения промышленной экспертизы – они помогут с паспортами и соответственно с постановкой на учёт.
Паропроводы от 76 до 100 мм. на учёт как я понимаю ставить не нужно, но под действия приказа № 536 они попадают. Что с ними делать? Наше производство является ОПО и их вероятно нужно подгонять под технологические трубопроводы в соответствии с приказом № 444, как и трубопроводы менее 76 мм.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Можем ли мы сами оформить паспорта на технологические трубопроводы?
2. При постановке на учёт понадобится схема паропровода. У нас есть, как уже писал выше, множество отдельных участков паропровода. Вроде бы напрашивается очевидный вариант – включить в общую схему только паропроводы диаметром 100 мм. и выше, чтобы не подгонять под категорийность паропроводы меньше 100мм.
Но в этом случае получится множество концевых участков, на которые придётся изготавливать отдельные паспорта. Подскажите, как обычно делается?
3. Есть ещё конденсатопроводы диаметром до 200 мм и давлением 0,15 МПа. По температуре 105 оС они вроде бы не попадают под категорийность, но в приказе № 536 сказано, что под действие под ФНП попадают все трубопроводы с давлением выше 0,07 МПа. Как быть с ними?
Сам работал до этого немного в другой сфере (хотя и в теплотехнике) и с такими вещами как постановка на учёт не сталкивался ни разу, поэтому помощи прошу именно у практиков т.к. теорию я и сам почитать могу. Интересует как это реализовано именно на практике.
Цитата
Есть ещё конденсатопроводы диаметром до 200 мм и давлением 0,15 МПа. По температуре 105 оС они вроде бы не попадают под категорийность, но в приказе № 536 сказано, что под действие под ФНП попадают все трубопроводы с давлением выше 0,07 МПа. Как быть с ними?
Встречный вопрос - даже трубопровод канализации с давлением свыше 0,07 МПа попадает под ФНП ОРПД?
Цитата
Можем ли мы сами оформить паспорта на технологические трубопроводы?
"Ты трубы не покупал, сертификаты на них не получал, аттестацию технологии сварки паропроводов не проводил, исполнительную документацию не составлял..."
Ты воды не носил,
Дров не рубил,
Каши не варил —
Ничего тебе не дам!
Цитата
теорию я и сам почитать могу
Пока сами не изучите теорию общения с РГТИ, ни кто Вам не поможет.
Viacheslav73
3.2.2025, 16:18
Галиев, Вы написали столько букв, но не помогли ни чем. Это позиция или...?
Цитата(Viacheslav73 @ 3.2.2025, 16:18)

Галиев, Вы написали столько букв, но не помогли ни чем. Это позиция или...?
Мой текст втрое меньше Вашего, где планы и решения, и в нем все понятно.
И есть еще ФНП ОРПД, которые Вам нужно изучить.
Приказ №444:
"5. Настоящие Правила не применяются в отношении:
д) трубопроводов пара и горячей воды, на которые распространяется действие федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением", утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 декабря 2020 г., регистрационный N 61998 <6>; далее - приказ N 536)"
Т.е. наплевать и позабыть.
Приказ №536:
2. ФНП направлены на обеспечение промышленной безопасности, предупреждение аварий, инцидентов, травматизма на опасных производственных объектах (далее - ОПО) при использовании перечисленного в пункте 3 ФНП оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля (МПа) (0,7 килограмм-силы на сантиметр квадратный (кгс/см2)):
а) пара, газа в газообразном, сжиженном состоянии (сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов);
б) воды при температуре более 115 градусов Цельсия (°C)".
"3. Настоящие ФНП распространяются на следующие виды (типы) оборудования под давлением:
з) трубопроводы пара и горячей воды.
5. ФНП не применяются при использовании видов (типов) оборудования, не перечисленных в пункте 3 настоящих ФНП, а также на следующее оборудование под давлением:
т) трубопроводы эксплуатационной категории IIЭ, IIIЭ и IVЭ пара и горячей воды наружным диаметром менее 76 мм.
245. При отсутствии в комплекте технической документации, прилагаемой организацией-изготовителем к оборудованию под давлением, документов (в виде разделов паспорта либо отдельных формуляров, журналов), обеспечивающих возможность внесения информации об истории эксплуатации оборудования под давлением (место и условия эксплуатации и хранения, продолжительность эксплуатации или хранения, сведения о технических освидетельствованиях, ремонтах, замене элементов, авариях и отказах оборудования под давлением), такие документы должны быть разработаны и утверждены эксплуатирующей организацией (рекомендуемый образец приведен в приложении N 5 к настоящим ФНП).
246. Восстановление паспорта и (или) руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением в случае утраты, утери или невозможности дальнейшего использования по причине износа должно осуществляться в соответствии с приложением N 6 к настоящим ФНП.
Эксплуатационные схемы трубопроводов при утрате исполнительной схемы, предусмотренной пунктом 198 ФНП, восстанавливаются эксплуатирующей организацией при наличии работников соответствующей для этого квалификации, комплекта проектной (рабочей) и исполнительной документации или специализированной организацией при проведении технического освидетельствования, диагностирования или экспертизы промышленной безопасности.
Паспорта оборудования, изготовленного, выпущенного в обращение и введенного в эксплуатацию до вступления в силу технических регламентов и ФНП, не требуют переоформления на протяжении всего периода эксплуатации, за исключением случая проведения работ по реконструкции такого оборудования с оформлением нового паспорта.
Паспорта и иные документы на трубопроводы пара и горячей воды, на которые не распространяются требования ТР ТС 032/2013 оформляются с учетом приложения N 7 к ФНП.
363. При отсутствии (утрате в процессе эксплуатации) исполнительной документации трубопроводов эксплуатационные (технологические) схемы могут быть разработаны на основании данных о трубопроводе, указанных в паспорте и проектной (конструкторской, рабочей) документации по результатам натурного осмотра и измерений при проведении технического освидетельствования (диагностирования) или экспертизы промышленной безопасности.
Viacheslav73
5.2.2025, 11:00
forrte, Спасибо огромное. Всё по делу. Единственно что, хотелось бы напомнить о своём вопросе касаемо конденсатопроводов. Конденсатопроводы диаметром до 200 мм и давлением 0,15 МПа. По температуре 105 оС они вроде бы не попадают под категорийность, но в приказе № 536 сказано, что под действие ФНП попадают все трубопроводы с давлением выше 0,07 МПа. Как быть с ними?
Цитата(Viacheslav73 @ 5.2.2025, 11:00)

и давлением 0,15 МПа. По температуре 105 оС они вроде бы не попадают под категорийность
попадают
0,15 МПаи = 127,6°С > 105°С
Viacheslav73
5.2.2025, 15:45
Цитата(shvet @ 5.2.2025, 13:35)

попадают
0,15 МПаи = 127,6°С > 105°С
Спасибо за подсказку, но не попадают. Начал смотреть схемы, оставшиеся от исполнителя конденсатопровода, а там
рабочее давление 1,5 bar, а рабочая температура 111 оC.
Из чего сделал вывод, что рабочее давление на исполнительных схемах указано не избыточное, а абсолютное.
В начале 2000-х был в такой ситуации - не было паспортов на не регистрируемые паропроводы. Энергонадзор дал предписание восстановить. Начал со схем, чертил с проекта, сверял с натурой. Материалы со спецификацией. Потом ходил по архивам, кое какую исполниловку нашел, сертификаты. Заполнил форму, все приложил. Энергонадзор устроило, опломбировали
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.