Добрый день!

Требуется выполнить аварийную вентиляцию газовой котельной. Казалось бы, ничего особенного. Но хотелось бы узнать у кого какой опыт по экспертизе в этом вопроса. Есть 2 пункта СП 60 ред. 2020, которые меня смущают.

7.5.1 Приемные устройства наружного воздуха, в том числе приточные вентиляционные шахты, не допускается размещать:
- на расстоянии менее 8 м по горизонтали от ... верхних частей дымовых труб, мест с выделениями других загрязнений или запахов, от мест выброса вытяжного воздуха с наличием вредных веществ или запахов;
...
- на расстоянии менее 5 м от открытых мест, крыш или стен (приемные устройства наружного воздуха, в этом случае следует устраивать и защищать таким образом, чтобы воздух не перегревался в теплый период).

7.6.4 Выбросы пылегазовоздушной смеси в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не
менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м...
По п. 7.6.1 смесь паров метана и воздуха выбросов аварийной вентиляции попадает под определение пылегазовоздушной смеси.

Вопросы такие:

1. По п. 7.5.1 требуется соблюдать расстояние от приточных устройств до дымовых труб 8 м по горизонтали, при этом СП89 предписывает приточные решетки размещать за котлами в верхней части помещений, то есть буквально со стороны дымовых труб. На практике не сталкивался с тем, чтобы экспертиза на это обращала внимание, даже если расстояние меньше 8 м, особенно для маленьких котельных, где габариты помещения не позволяют сделать приток одновременно за котлами и на таком удалении. Были у кого-то случаи того, что подобные замечания выставлялись, как в таком случае обеспечить выполнение пункта?

2. По п. 7.5.1 про 5 м от открытых мест, крыш и стен. Имеется в виду от крыш и стен соседнего здания? Если приточные системы буквально на стене здания котельной находятся, какое тут может быть расстояние в 5 м, это уже надо приточную трубу делать аналогично дымовой как для предприятий нефтегаза. Кто-то понимает о чем действительно этот пункт?

3. По п. 7.6.4, если я правильно понимаю, то между притоком и вытяжкой аварийной вентиляции должно быть не менее 10 м по горизонтали или 6 м по вертикали. Если котельная имеет размеры условно 9х9 м в плане и высоту 4 м тут для такого здания вообще нет никакой возможности так разместить системы. Какое в таком случае решение может быть?

Тема по этим пунктам уже поднималась, поиском пользуюсь, все прочитал, однозначного ответа не увидел. Заранее благодарю за мнения по этим вопросам.