Возник вопросы, зонтики вентиляции и дымохода, стоящие рядом нужно размещать на одном уровне или разных ? Мнения сотрудника вдпо и ГРО прямо противоположны )
ИОВ
4.2.2025, 23:15
Есть типовая серия. В ней на одном уровне выбросы - см. лист 5.905-27.01.1-44
whale
5.2.2025, 1:00
Цитата(ИОВ @ 4.2.2025, 23:15)
В ней на одном уровне выбросы
Вообще если подумать с точки зрения физики то если вентиляция и дымоход на одном уровне то перетекание угарных газов в вентиляцию в этом случае более вероятно чем если скажем дымоход будет выше вентиляции ....
kir-i
10.2.2025, 15:57
Для печного СП 7.13130.2013 п.5.10 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
whale
10.2.2025, 17:55
Цитата(kir-i @ 10.2.2025, 15:57)
Для печного СП 7.13130.2013 п.5.10 Высоту вытяжных вентиляционных каналов, расположенных рядом с дымовыми трубами, следует принимать равной высоте этих труб.
Значит пожарник из ГРО ничего не понимает .
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.