Полная версия этой страницы:
Древний клапан
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаЗдравствуйте, коллеги!
Кто-нибудь сможет рассказать про такой клапан? Установлен на ДКВр 6,5/13. Газовая обвязка горелок настолько древняя, что даже не предусмотрены два последовательных запорных органа со свечой безопасности между ними. Один кран перед каждой горелкой и все.
Сегодня рассказали, что скорость закрытия этого клапана при существующей схеме около сорока секунд. Оператор быстрее на звуковую сигнализацию отреагирует.
Открывается электромагнитный клапан, который подает в верхнюю камеру газ низкого давления с опуска к горелкам, часть газа при этом сбрасывается в продувочный газопровод, от того и работает так медленно.
Попробовать сжатым воздухом его обвязать, газовые трубки заглушить. Колхоз конечно, но без глобальной замены на Термобрест вариантов нет.
Уменьшить диаметр сбросной трубки или вставить шайбочку в разъём? Или уж установить на сброс маленький соленоид, работающий в противоход ЭМК?
Цитата(forrte @ 21.2.2025, 9:16)

Уменьшить диаметр сбросной трубки или вставить шайбочку в разъём? Или уж установить на сброс маленький соленоид, работающий в противоход ЭМК?
Заставить больного потеть перед смертью?
Нет, просто сделать как должно быть и не плодить лишние сущности). И отсечной клапан нормально заработает.
А сброс из надмембранной полости и при сжатом воздухе нужен будет.
Да, два клапана, на связь с окружающей средой НЗ, на заполнение привода НО. Но, давление воздуха будет 10 000 мм в ст, а газа всего лишь 300 мм в ст. В каком случае клапан отработает быстрее? Второй момент, сработает ПЗК в ГРУ, закрываться будет нечем. Вот только ресивер с воздухом тоже придется ставить на сигнализацию, давление в нем контролировать.
Обещали к весне денег подкинуть, может на ТермоБрест хватит.
Давления так-то и имеющегося должно хватить, если одновременно не травить его в атмосферу. Если сработает ПЗК в ГРУ, то от чего на котле закрываться? А так, конечно, всё это надо менять, только если новое ставить, надо проект рисовать и экспертизу проходить. Проще, если объект неродной, найти настоящие старые ПЗК, которые ставили на ДКВР, и "на дурачка" сказать, что так и было. Полноценного старого проекта, видимо, всё равно нет, раз марка клапана неизвестна.
Цитата
Проще, если объект неродной, найти настоящие старые ПЗК, которые ставили на ДКВР, и "на дурачка" сказать, что так и было
Очень здравая идея, кстати. У них верхняя часть должна быть взаимозаменяема, либо целиком махнуть.
Вот только удастся ли найти старый ПЗК - большой вопрос, их сразу в металлолом сдавали при демонтаже.
Цитата(Галиев @ 27.2.2025, 11:41)

Очень здравая идея, кстати. У них верхняя часть должна быть взаимозаменяема, либо целиком махнуть.
Вот только удастся ли найти старый ПЗК - большой вопрос, их сразу в металлолом сдавали при демонтаже.
Аналогично только год назад пару туда же отправили.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Evgkarpro
7.3.2025, 16:24
Первое фото на газопроводе газа к горелкам идентифицировал Клапан отсекатель типа КO.
где-то с 1960 была Комплексная типовая система автоматики разработаная институтом Мосгазпроект совместно с Центральным котлотурбинным институтом им. Ползунова
и Московским заводом тепловой автоматики (быв. завод "Комега") для производственных котельных, работающих на газообразном топливе, с паровыми котлами паропроизводительностью от 2,5 до 15 т/час и давлением пара до 39 ат.
Второе фото где-то с 1970 на газопроводе газа к горелкам устанавливали Клапан-отсекатель, но уже Запорный клапан с электромагнитным исполнительным механизмом типа ПКН-150, 200.
и конечно и тот и другой уже давно сняты с производства.
Фрагменты сканов из:
Газовое оборудование, приборы и арматура (Справочное руководство) / Под ред. Н. И. Рябцева. — Москва : Гостоптехиздат, 1963. — 470 с.
Evgkarpro
25.6.2025, 22:02
Во еще наткнулся у себя в закромах на упоминания по Клапану-отсекателю типа КО от МЗТА
Информационное письмо № 7-65 ГПИ Сантехпроекта 1965 год.
(С. Блехман, Н. Школьник, С. Финкельштейн, И. Староверов)
Фрагмент во вложении
В музей бы его, соответствующий. Так ведь нет, в чермет сдадут.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,