LEON2068
  14.2.2025, 17:21
  
 
  Настройка расписания в контроллере Zentec m245-07.  В меню  выбираем день недели, далее есть в каждом дне 8 временных точек. Которые можно настроить на включение например на 8 часов утра, изменение уставки  и  изменение расхода. Эти данные на включение сохраняются в меню. Далее заходим во временную точку 2 ставим там  режим отключение и время 17 часов после чего сохраняем энтер и выходим эскейп. После чего в меню точка 2 ни на один день недели не сохраняется. Хотя точка 1 на включение на все дни пн-пт сохранились. Прошу написать знающим как правильно настраивается расписание в этом контроллере.