Цитата(AGAG @ 17.2.2025, 16:43)

Шутите? Там больше 80 страниц...
Хотя, конечно, чтиво очень полезное.

>>>
Цитата(Pirate @ 17.2.2025, 15:34)

Есть стоянка, которая разделена на зоны за счет стационарного противодымного экрана. Требуется каким-то расчетом узнать высоту этого экрана. Должна быть она не менее 0,6 м, но сколько точно - как раз и надо подтвердить расчетом. Что за расчеты такие? Есть какая-то Методика?
По СП 7:
Цитата
3.14. противодымный экран: Автоматически и дистанционно управляемое устройство с выдвижной шторой или неподвижный конструктивный элемент из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.), устанавливаемый в верхней части под перекрытиями защищаемых помещений или в стеновых проемах с опуском по высоте не менее толщины образующегося при пожаре дымового слоя и предназначенный для предотвращения распространения продуктов горения под межэтажными перекрытиями, через проемы в стенах и перекрытиях, а также для конструктивного выделения дымовых зон в защищаемых помещениях.
Т.е., чем больше высота экрана, тем больше вместимость дымового резервуара и меньше расход ДУ.
Т.к. экран у Вас стационарный, см. также п. 5.17 СП 113.13330.2023 по нижнему уровню экрана.
АР/КЖ/КМ захотят высоту экрана поменьше. Для уменьшения расхода ДУ и типоразмера вентиляторов Вы захотите высоту экрана побольше. Надо договариваться с АР/КЖ/КМ и пересчитывать расход ДУ несколько раз, чтобы придти к согласию.