olesia283
Всем привет. Помогите разобраться пожалуйста. Тех надзор просить установить дословно :"электромеханический клапан вентиляции срабатываемой от пожарной сигнализации."( приток закрыт, пожар потух без кислорода). На данный момент это электрощитовая в которой приток и вытяжка осуществляется через 2 отверстия в стене по средствам КИВ. Не могу найти ни одну норму где сказано что надо было устанавливать такой клапан заместо КИВ. Даже клапан такой найти не могу, все которые нашла это те которые встраиваются в воздуховод (НО, НЗ). Кто тут неправ мы или он?
В целом в данном доме нет противодымной системы так как он менее 9 этажей.
AGAG
логично)))
а окна двери у помещения есть?
olesia283
что конкретно логично? он или мы?) вот чертеж
AGAG
это была ирония))) новое слово в пожаротушении
по нормам не нужно эту глупость делать
а на практике если заказчику денег не жалко можно поставить озк (у везы есть герметичные вроде) - вдруг сработает))) только дверь тоже нужна тоже герметичная...

если не секрет переточная решетка между ванной и су нормально работает? и почему не стали подсоединять к спутнику через воздуховод? для общего развития интересуюсь
Lex
Цитата(olesia283 @ 19.2.2025, 8:01) *
Тех надзор просить установить

Не зазорно ссылку на конкретный пункт НТД у технадзора попросить.
Для обоснования дополнительных затрат будущих жильцов, так сказать...
olesia283
Итого требование получается ничем не обоснованное ? Да пункты никакие нормативки не давал Тех Надзор. Сказал просто - клапана нет такого. Заказчик прислал письмо- говорит обоснуйте почему у нас нет такого клапана. blink.gif

Про ванну резонный вопрос, проект максимально на экономии построен rolleyes.gif
ИОВ
Цитата(AGAG @ 19.2.2025, 11:06) *
... переточная решетка между ванной и су нормально работает? и почему не стали подсоединять к спутнику через воздуховод? для общего развития интересуюсь

Нормально работает, я 25 лет жила в 2-шке 9-ти-этажной с таким решением. А у родственников в 5-ти-этажке в Москве был воздуховод. По ощущениям не было разницы.

Цитата(olesia283 @ 19.2.2025, 12:34) *
Итого требование получается ничем не обоснованное ? Да пункты никакие нормативки не давал Тех Надзор. Сказал просто - клапана нет такого. Заказчик прислал письмо- говорит обоснуйте почему у нас нет такого клапана. blink.gif

Нет в нормах указаний, желаемых инспектором Технадзора.
Обосновывать замечание о необходимости клапана инспектор должен ссылкой на пункт/раздел соответствующих норм, а не собственным мироощущением. В противном случае это его фантазии/хотелки, да ещё за чужие деньги.
Kraken Tor
Всем привет! Ситуация следующая: технадзор требует установить "электромеханический клапан вентиляции, срабатывающий от пожарной сигнализации" (приток закрывается, пожар тушится без кислорода), но у нас в электрощитовой только два отверстия в стене с КИВ (клопами инерционного взрыва). Я не нашла ни одной нормы, обязывающей использовать такой клапан вместо КИВ, да и сами клапаны, которые нашла, предназначены для установки в воздуховоды. В доме противодымной системы нет, так как он менее 9 этажей. Кто прав, мы или технадзор?
olesia283
Всем спасибо. rolleyes.gif