stroyexp
Добрый день! Планируем на объект ставить противопожарную пластиковую трубу Антифаер. На основании п. 6.7.3.2 СП 485 Прокладка питающих неметаллических трубопроводов должна предусматриваться преимущественно скрытой: замоноличенной, в штробах, шахтах, коробах и каналах; допускаются другие способы защиты от воздействия высокотемпературных продуктов, образующихся при пожаре.

В СТО Антифаер нет никакого пункта о доп.защите. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, нужно ли ее дополнительно защищать после монтажа?
nick2
15 лет назад меняли на существующем объекте (элитная гостиница) стояки, в том числе пожарные.
Ставили полипропилен Тебо.
для пожарных предъявили сертификат, что трубы не горючие.
Этого хватило.
Sindarkon
stroyexp
Формально вам этот пункт могут предъявить. Если есть возможность, участок от узлов управления до первого распределительного трубопровода стоит защитить. Если нет, можно попробовать ссылаться на ст.6 123-ФЗ и СТО производителя.