Tata1998
Доброго времени суток, первый раз сталкиваюсь с расчетом систем ДУ для спорт зала
ПБшник отписался тем, что у нас там естественное проветривание, но по итогу мы не прошли по нормам, т.к все оконные проемы расположены на высоте +5,600
При расчете системы получаются очень большие расходы, страшно говорить ( 385564 м3/час в КВМ-Дым), как минимум придется делить на 3-4 системы ДУ

Рассматриваю вариант уговорить АР, чтоб сделать дымовые люки
Вопрос скорей в том, насколько это получился адекватный расчет, т.к с этим не сталкивалась и цифры до этого не "щупала"



Информация по залу
Скатная кровля (высота конька 10м)
Площадь по полу 1270м2
Наличие массового скопления людей (зона трибун 341чел + спортсмены во время соревнований)
Отсутствует сплинкерная система пожаротушения
AGAG
вы бы картинки приложили и расчет неплохо бы увидеть, а то не понятно где нормы не прошли))
ИОВ
Цитата(Tata1998 @ 28.2.2025, 9:47) *
Рассматриваю вариант уговорить АР, чтоб сделать дымовые люки

В общественных помещениях с большим количеством людей и трибунами (т.е. расчётная высота дымового слоя будет небольшой) ест. ДУ нехорошее решение. В начале пожара дым ещё холодный, значит в период эвакуации задымление нижней зоны не будет соответствовать расчётному режиму.
Моделирование может показать ситуацию с ест. ДУ на начальной стадии пожара, но это дорогое удовольствие - вряд ли Заказчик согласится.

Прежде, чем уговаривать АР, определите требуемые количество и площадь люков ДУ - м.б. сАми откажетесь от такого варианта.

Цитата(AGAG @ 28.2.2025, 10:31) *
вы бы картинки приложили и расчет неплохо бы увидеть, а то не понятно где нормы не прошли))

Кроме плана разрез с трибуной для зрителей нужен.
Амиго
желательно еще знать что у вас там горит. полагаю вопрос в том что площадь очага пожара у вас весь зал.
Tata1998
Доброго времени суток, прикладываю план, фасады и расчет
По поводу трибун есть только такая информация от ТХ "Трибуна телескопическая 5-ти рядная на 341 посадочных мест с пластмассовыми сиденьями «Авангард»
(огнестойкие)", на этом все)


Расчет беру по горящей площади всего зала, тк более точной информации, что горит-нет
ИОВ
Цитата(Tata1998 @ 3.3.2025, 5:12) *
Доброго времени суток, прикладываю план, фасады и расчет
По поводу трибун есть только такая информация от ТХ "Трибуна телескопическая 5-ти рядная на 341 посадочных мест с пластмассовыми сиденьями «Авангард»
(огнестойкие)", на этом все)


Расчет беру по горящей площади всего зала, тк более точной информации, что горит-нет

В расчёте температура внутреннего воздуха противоречит п. 7.4 СП 7 и ГОСТ 30494.
По Вашему расчёту высота незадымл. зоны 2,3 м - т.е. изначально Вы не собираетесь предусматривать противодымную защиту для людей на трибуне - это нарушение действующих норм.
В справочнике СИТИС-СПН-1 в табл. 2 указаны для спортзалов Qнср = 16,7 МДж/кг, а лин. скорость распространения пламени 0,005 м/с. Это не соответствует варианту, выбранному Вами в расчёте. Программа КВМ-Дым это экспресс-программа для самых распространённых помещений и наиболее простых конфигураций систем ДУ. Т.е. при существенных расхождениях проектируемого объекта с возможностями программы следует выполнять расчёт самостоятельно для условий объекта по указаниям МР ВНИИПО 2013 г.
Полагаю, что плотность пож. нагрузки следует принять как для кинотеатров по табл. 1 справочника СИТИС-СПН-1.

Не забудьте, что кол-во дымоприёмных устройств д.б. определено расчётом (см. п. 7.9 СП 7).
Амиго
Расчет как будто для другого помещения.
ИОВ
Цитата(Амиго @ 3.3.2025, 16:49) *
Расчет как будто для другого помещения.

Ууу... Я на чертежи даже не посмотрела, хотела время своё сэкономить. wink.gif
По плану площадь зала в 3 раза больше, чем в расчёте. И высота, судя по фасадам, ~ на 4 м больше, чем в расчёте. Чудеса! newconfus.gif