vlan1
Добрый день! Занимаюсь авторским надзором, требуется небольшая консультация.

На сети наружного водопровода выполняются монолитные ж.б. камеры. Для прохода труб через стенку камеры проектом предусмотрены стальные гильзы. Пространство между гильзой и трубой забивается смоляной каболкой. Длина гильз на 100мм больше толщины стенки камеры, т.е. гильза выступает за стенку камеры с обеих сторон на 50мм.

Вопрос следующий: Строители предлагают заложить гильзы без выступов, заподлицо со стенкой камеры, допустимо ли это отступление? Регламентируются ли где-то эти выступы в нормах? Или же все зависит от способа герметизации/гидроизоляции?

Заранее благодарю.
alexandrpjatkov
Цитата(vlan1 @ 18.3.2025, 15:22) *
Вопрос следующий: Строители предлагают заложить гильзы без выступов, заподлицо со стенкой камеры, допустимо ли это отступление? Регламентируются ли где-то эти выступы в нормах? Или же все зависит от способа герметизации/гидроизоляции?

Встречал чертежи таких узлов в сериях (типовых проектных решениях) по колодцам
например-вот ТПР, но они сейчас к исполнению не обязательны пригодны только чтобы идею посмотреть...Плюс еще разные типовые наработки у производителей труб могут быть, про их обязательность выполнения я вообще молчу...
Aerl
Ну норм на этот счет я не помню, если трубы ПЭ, то можно на СК 2108-92 сослаться, хотя вылет гильз от стенки колодца там тоже не показан, мы обычно миллиметров 20...30мм берем
lovial
Тут https://meganorm.ru/Data2/1/4294854/4294854698.pdf пункт 4.6
alexandrpjatkov
Цитата(lovial @ 18.3.2025, 16:14) *

С августа 2000 статус- "не действует"