Kristi988
Коллеги, добрый день!
Прошу помочь советом. Объект - двухуровневая автостоянка.
Представляет собой один ПО. Этот ПО разделен на 10 пожарных секций. Верно ли будет разделить АУПТ по пожарным секциям с установкой СПЖ? Ставите ли вы СПЖ на рампы, пом. сбора отходов отдельно?
Нормативного требования разделения не направления не нашла.

Благодарю!
Sindarkon
Думаю, здесь нужно отталкиваться от принципов работы других систем обеспечения пожарной безопасности, с учётом того факта, что АУП может дублировать функции СПС. Если для отдельных секций предусмотрена поэтапная эвакуация, запуск самостоятельных систем противодымной вентиляции или аналогичные решения, имеет смысл АУП также делить по таким функциональным зонам.
Kristi988
Цитата(Sindarkon @ 3.4.2025, 13:51) *
Думаю, здесь нужно отталкиваться от принципов работы других систем обеспечения пожарной безопасности, с учётом того факта, что АУП может дублировать функции СПС. Если для отдельных секций предусмотрена поэтапная эвакуация, запуск самостоятельных систем противодымной вентиляции или аналогичные решения, имеет смысл АУП также делить по таким функциональным зонам.


Добрый день!
Если запуск систем дымоудаления предусматривается от АПС, есть ли смысл дублирования сигналов еще и от СПЖ?
Sindarkon
СП485
5.3 АУП должны выполнять функции автоматической пожарной сигнализации от собственных технических средств и (или) от технических средств, которые находятся в составе системы пожарной сигнализации (СПС), в соответствии с требованиями нормативной документации (НД) в области пожарной безопасности (ПБ).