  Добрый день. Такое дело. Контроллер Danfos
s MSX не видит датчик температуры обратной воды. Датчик подключён к  выходу al4. Датчик исправен. Может ли быть не исправен аналоговый выход? ( если подключить в al3 работает)
 
 
 
  whonewman
  9.4.2025, 12:05
  
 
  А причем тут выход?
 
 
 
  Eldar1991
  9.4.2025, 13:16
  
 
  В общем две приточные установки основная и резервная. Мы недавно взяли их на обслуживание. Резервная сразу была в аварии( датчик воды) Что бы убедиться что проблема в датчике, я поменял их местами(датчики). Резервная так и осталась в аварии. И основная тоже встала в такую же аварию.Пробовали новые датчики. Безрезультатно. Проверили старые. Они рабочие.При подключении в al3 работают. В al4  вместо показаний чорточки(-------)В члм может быть дело?
 
 
 
 
  Ну очевидная причина вырисовывается - неисправность аналогового входа. Чинить контроллер.
А там в настройках контроллера нельзя тип входа выбирать разве?
 
 
 
  Eldar1991
  9.4.2025, 15:29
  
 
  Можно. Перепробовал разные варианты. Не помогло.
 
 
 
  kosmos440o
  9.4.2025, 22:11
  
 
  Возможно, схема слишком дешманская. Датчик NTC10k?
Вполне вероятно,что он своё отработал, может лучше поменять. Тем более, что скоро там дисплей сядет.
Часто меняем эти и подобные контроллеры в дешманских шкафах после нескольких лет работы.