Добрый день, нужна помощь с построением процесса охлаждения в теплообменнике центрального кондиционера. Наружный воздух имеет температуру 34 градуса и влажность 70%, температура воды 6/12 градусов. Если строить луч, соединяющий параметры наружного воздуха и параметры воздуха вблизи теплоотдающей поверхности (влажность 100%, температура=Tвхода воды+3...5 градусов) - рекомендация Беловой, то луч выпадает из области влажного воздуха в область тумана, и в таком случае рекомендации Кокорина не работают: (точка выхода воздуха лежит на луче с влажностью, определяемой следующим образом: при начальной влажности >70 %, конечная 98%). Помогите пожалуйста, ссылку на калькулятор с расчетом прилагаю.
Как мне кажется, на выходе я должен получать 100% влажность, но непонятно какую тогда принять недорекуперацию по воздуху (5 градусов?).
https://aboutdc.ru/page/1718.php?G1=1000&am...2=11#calculator