Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Мокрое охлаждение воздуха, климатическая зона - тропики
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Данила8
Добрый день, нужна помощь с построением процесса охлаждения в теплообменнике центрального кондиционера. Наружный воздух имеет температуру 34 градуса и влажность 70%, температура воды 6/12 градусов. Если строить луч, соединяющий параметры наружного воздуха и параметры воздуха вблизи теплоотдающей поверхности (влажность 100%, температура=Tвхода воды+3...5 градусов) - рекомендация Беловой, то луч выпадает из области влажного воздуха в область тумана, и в таком случае рекомендации Кокорина не работают: (точка выхода воздуха лежит на луче с влажностью, определяемой следующим образом: при начальной влажности >70 %, конечная 98%). Помогите пожалуйста, ссылку на калькулятор с расчетом прилагаю.
Как мне кажется, на выходе я должен получать 100% влажность, но непонятно какую тогда принять недорекуперацию по воздуху (5 градусов?).

https://aboutdc.ru/page/1718.php?G1=1000&am...2=11#calculator
LordN
не конечно. в реале никакого тумана не будет.
процесс охлаждения воздуха пойдёт по, или над, линией 100% отн.влажности.
кол-во выпавшего конденсата будет зависеть от многих параметров - от времени нахождения воздуха в теплообменнике, от коэффициента байпаса теплообменника, и т.д. и т.п.
98% отн.влажности в конце процесса - это м.б. следствием коэфф.байпаса т/о.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.