E_Kostya
Добрый день.
На предприятии стоит паровой котел BOOSTER 1000. Рабочее давление 10АТМ.
В последнее время давление котла проседает до 5 АТМ, сервисная служба по настройке котла не может настроить, говорят что нахватает воздуха.
Есть у кого чертежи, разрезы этого котла или сможете подсказать куда копать что смотреть?
Yury VL
А кто обслуживает этот котёл? Кто периодически настраивает соотношение топливо-воздух? Газоанализатором кто-нибудь замеряет параметры выхлопных газов? Если сервисная служба утверждает что не хватает воздуха-значит в котле не отрегулировано должным образом сгорание. Как Вы его тогда эксплуатируете? А котёл у вас долгожитель даром что на газе, работающие на дизельном топливе котлы столько не живут.
E_Kostya
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(Yury VL @ 30.4.2025, 9:16) *
А кто обслуживает этот котёл? Кто периодически настраивает соотношение топливо-воздух? Газоанализатором кто-нибудь замеряет параметры выхлопных газов? Если сервисная служба утверждает что не хватает воздуха-значит в котле не отрегулировано должным образом сгорание. Как Вы его тогда эксплуатируете? А котёл у вас долгожитель даром что на газе, работающие на дизельном топливе котлы столько не живут.


Обслуживает стронная организация, приехали другие специалисты. померяли газоанализатором говорят мало кислорода, сняли колено до вентилятора сильно не помогло. Грешат на забитые каналы, типа плохо проходит воздух. Сомнения, чем может забиться если котел на газу?
Галиев
Здравствуйте.
У меня в обслуге почти такой же Бустер, только трехтысячник, с 2019 года. Сам аппарат младше Вашего всего лишь на год. За все время подваривали трубы и заменили контроллер, оригинальный сгорел при ударе молнии, поставили казанский "Сафар" от НПП Прома.

Утверждать лишь по показанию газоанализатора, что причина снижения давления пара в недостатке воздуха - не очень профессионально. В первую очередь, необходимо определить расход газа. Анализы не очень хорошие, но и не критичные - свободного кислорода три с половиной процента, для некоторых горелок, это отличный показатель.

Вторая причина - увеличение отбора пара от котла, т.е., тонну пара он выдает, а пар вылетает в "трубу".

Далее, расход газа в норме, кислород в норме, отбор пара в норме, а давление не растет - потери в дренаж продувочной воды, смотри дренажную запорную арматуру. Какой расход питательной воды?
E_Kostya
Расход газа имеется за один день работы, (см.рис). При большом горение давление было не больше 4-5 АТМ. Потребители пара не увеличивались.

Дренажная труба закрыта, делается нижняя продувка утром и вечером в ручном режиме, продувка по солесодержанию тоже отслеживается каждый день.

Расход питательной воды примерно 700-800 литров в час (замер делался 2 месяца назад).

Отслеживается включение питательного насоса за смену 480-550 включений в смену.

Расход очищенной воды за смену стабильный, 5-6 кубов в смену. Очищенная вода поступает в конденсатный бак где подмешивается конденсатная вода, затем насосом в котел. Перед питательным насосом впрыскивается дозатором химия (КО2, КО5).

Что значит "пар вылетает в "трубу""?
Галиев
Банально не хватает расхода газа.
Для однотонного котла, по опыту работ (расчет влом сейчас делать, совсем, попросите в личку, посчитаю на днях) для выработки одной тонны пара необходимо примерно 85-90 м3 газа в час, в зависимости от наличия экономайзера и КПД котла в целом.

Мало газа, совсем мало. Вот и нету давления. Режимную наладку делают раз в три года, когда РНИ проводили последний раз на Вашем котле?

Вот и расход питательной воды о том же говорит.


Посмотрите старую режимную карту
forrte
Если верить тырнету, номинальный расход газа 84 м3/ч. Ну и мощность горелки на шильдике говорит о том же.
СО тоже многовато.
Ищите в подводке газа или горелке.
Yury VL
О2-3,5% в уходящих газах это идеал. Сообщите ещё для полноты картины потерю тепла с уходящими газами, единственное что меня смущает это 2 последних параметра на вашем фото, сейчас точно не помню, но у меня на жидкотопливном 1,5 тоннике СО и НСО были в пределах 4-5 ppm. Я бы смотрел в направлении утечек. 480-550 включений в сутки это до хрена т.е. 20-22,9 включений в час. Учитывая то что насос подпитывает котёл не мгновенно, а некоторое время то он у вас работает практически без остановок. Посмотрите обратный клапан на питательном насосе, если это не поможет-проверьте предохранительные и продувочные клапана.
E_Kostya
Цитата(Галиев @ 1.5.2025, 22:49) *
Банально не хватает расхода газа.
Для однотонного котла, по опыту работ (расчет влом сейчас делать, совсем, попросите в личку, посчитаю на днях) для выработки одной тонны пара необходимо примерно 85-90 м3 газа в час, в зависимости от наличия экономайзера и КПД котла в целом.

Мало газа, совсем мало. Вот и нету давления. Режимную наладку делают раз в три года, когда РНИ проводили последний раз на Вашем котле?

Вот и расход питательной воды о том же говорит.


Посмотрите старую режимную карту

Режимную карту никто некогда ни делал. Приехали настроили и работал.
Месяцев 5-6 назад начались проблемы просадка по давлению. первые майские праздники отработали нормально, вторые майские давление проседает до 5 АТМ и не может поднять, потребители тоже самые.
E_Kostya
Цитата(Галиев @ 1.5.2025, 22:49) *
Банально не хватает расхода газа.
Для однотонного котла, по опыту работ (расчет влом сейчас делать, совсем, попросите в личку, посчитаю на днях) для выработки одной тонны пара необходимо примерно 85-90 м3 газа в час, в зависимости от наличия экономайзера и КПД котла в целом.

Мало газа, совсем мало. Вот и нету давления. Режимную наладку делают раз в три года, когда РНИ проводили последний раз на Вашем котле?

Вот и расход питательной воды о том же говорит.


Посмотрите старую режимную карту


Из за низкого кислорода не могут добавить газ. Вопрос как добавить? Предлагают разобрать и прочистить, но почему тогда бывают смены идеально работает, набирает 8-9 АТМ.
Галиев
Нечего там чистить, это не твердотопливный котел.
А не могут наладить режимы, гоните их прочь, пригласите нормальных наладчиков.

Операторам задание - каждый час записывать расход газа, тогда будет понятно, почему вдруг набирает 8-9 ати. Либо управление заслонками/клапанами работает через раз, либо потребление пара снижается.

Были примеры, когда концевики на сименсовском сервоприводе воздушной заслонки не срабатывали, воздух уходил в большое горение, а газовый клапан оставался на малом горении. А был случай, наоборот, с большого горения заслонка вернулась на МГ, а газовый клапан остался в режиме БГ, весь котел закоптило.
Хитрый Лис
Цитата(E_Kostya @ 11.5.2025, 22:49) *
Из за низкого кислорода не могут добавить газ. Вопрос как добавить? Предлагают разобрать и прочистить, но почему тогда бывают смены идеально работает, набирает 8-9 АТМ.

А люди в этих сменах разные работают или одни и те же? А то может в одной смене что-то подкручивают, а в другой не знают (не хотят) что крутить
E_Kostya
Цитата(Галиев @ 12.5.2025, 14:36) *
Нечего там чистить, это не твердотопливный котел.
А не могут наладить режимы, гоните их прочь, пригласите нормальных наладчиков.

Операторам задание - каждый час записывать расход газа, тогда будет понятно, почему вдруг набирает 8-9 ати. Либо управление заслонками/клапанами работает через раз, либо потребление пара снижается.

Были примеры, когда концевики на сименсовском сервоприводе воздушной заслонки не срабатывали, воздух уходил в большое горение, а газовый клапан оставался на малом горении. А был случай, наоборот, с большого горения заслонка вернулась на МГ, а газовый клапан остался в режиме БГ, весь котел закоптило.


Можно по подробнее что смотреть, как проверять?

Цитата(Хитрый Лис @ 12.5.2025, 15:23) *
А люди в этих сменах разные работают или одни и те же? А то может в одной смене что-то подкручивают, а в другой не знают (не хотят) что крутить



Котельная работает в автоматическом режиме, заходят только слесаря, они ничего не крутят и не открывают. Только делают нижнюю продувку котла.



Цитата(Галиев @ 12.5.2025, 14:36) *
Нечего там чистить, это не твердотопливный котел.
А не могут наладить режимы, гоните их прочь, пригласите нормальных наладчиков.

Операторам задание - каждый час записывать расход газа, тогда будет понятно, почему вдруг набирает 8-9 ати. Либо управление заслонками/клапанами работает через раз, либо потребление пара снижается.

Были примеры, когда концевики на сименсовском сервоприводе воздушной заслонки не срабатывали, воздух уходил в большое горение, а газовый клапан оставался на малом горении. А был случай, наоборот, с большого горения заслонка вернулась на МГ, а газовый клапан остался в режиме БГ, весь котел закоптило.


Где их взять нормальных наладчиков, до этих обслуживала организация так они проходили понюхали, посмотрели и все. Был случай 4 месяца не появлялись. Про тех. карту и т.д. вообще молчу.
Галиев
Цитата(E_Kostya @ 12.5.2025, 21:01) *
Можно по подробнее что смотреть, как проверять?

Котельная работает в автоматическом режиме, заходят только слесаря, они ничего не крутят и не открывают. Только делают нижнюю продувку котла.

Где их взять нормальных наладчиков, до этих обслуживала организация так они проходили понюхали, посмотрели и все. Был случай 4 месяца не появлялись. Про тех. карту и т.д. вообще молчу.

Вам самому разобраться - раньше или ишак (котел) сдохнет, или падишах... (смените место работы).

А за качеством питательной воды смотрит кто ни будь?

Ищите ребят, кто может делать ПНР и РНИ, другого варианта не будет.