При расчете нагрузки квартир с бытовыми кондиционерами складывается следующая ситуация.


При проектировании, нагрузку от системы кондиционирования не всегда можно принять на основании расчетной холодильной мощности в период вечернего максимума потребляемой нагрузки, т.к. такой информации на этом этапе, как правило, нет.

При отсутствии исходных данных для расчета нагрузки от системы кондиционирования допускается выполнять расчет нагрузок от систем кондиционирования через назначение доли кондиционируемых жилых комнат.

При таком подходе нагрузка квартир с кондиционированием, т.к. она учитывается при определении электрических нагрузок жилых домов в период летнего максимума, всегда меньше нагрузки квартир без кондиционирования, но в зимний период, который и берется за базовый при определении расчетной нагрузки.

Так ли это, или все-таки к нагрузке зимнего максимума необходимо добавлять нагрузку на кондиционирование?

Спасибо!
straus
Даже если просто рассуждать логически, то в домах с центральным отоплением или со стационарным отоплением иного типа зимой никто греться кондиционерами не будет. На охлаждение тоже мало кто будет использовать, а если и будет - малый перепад температур даёт малую потребляемую мощность. Включение кондиционеров в таких домах зимой носит редкий и несистемный характер с очень малым коэффициентом спроса. Поэтому добавлять эту мощность не надо (сезонный спрос).